Тема: ТРМ1033 Новый контроллер для управления приточной вентиляцией

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Здравствуйте. Установили ТРМ 1033, подключение согласно схеме. Но показывает аварию - Пожар.
    Хотя сигнал приходит и при детальном рассмотрении через список входов стоит - 1 (норма).
    Почему это возможно?
    Второе. В настройках не понятно где прописано использование КЗР через D05-D06.
    Третье. Есть возможность отключить датчик в помещении чтобы он не показывал аварию (так как его нет) или только пунктом не использовать?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от СвятославИркутск Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Установили ТРМ 1033, подключение согласно схеме. Но показывает аварию - Пожар.
    Хотя сигнал приходит и при детальном рассмотрении через список входов стоит - 1 (норма).
    Почему это возможно?
    Второе. В настройках не понятно где прописано использование КЗР через D05-D06.
    Третье. Есть возможность отключить датчик в помещении чтобы он не показывал аварию (так как его нет) или только пунктом не использовать?
    Добрый день.
    1. напишите версию вашей прошивки.
    2. выбор типа управления находится в папке "Настройки"->"Вход и Выхода"->"Тип управления" кнопокой SEL меняется на "Дискр".
    3. Выставлением параметра " не использовать"
    Инженер / Продукт-менеджер контроллеров для систем HVAC ОВЕН

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Панкин Никита Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    1. напишите версию вашей прошивки.
    2. выбор типа управления находится в папке "Настройки"->"Вход и Выхода"->"Тип управления" кнопокой SEL меняется на "Дискр".
    3. Выставлением параметра " не использовать"
    Хорошо.
    С данными настройками удалось разобраться. Не было понятно что нет авто сброса аварий.
    Сейчас возникли следующие ошибки, наблюдающиеся при работе с ПЧВ Овен:
    1. Низкая помехоустойчивость, показания от датчиков начинают плясать. Использование экранирования кабеля немного решило эту проблему, но не сильно.
    С более старыми предыдущими модификациями типа ТРМ 133 такого не было.
    2. На одном из контроллеров, при работе опять же с ПЧВ, через минуты 3-4 уставка в +25 градусов переключается сама в произвольное минусовое значение.
    Исчезает когда получает команду СТОП (DI8). Установка при этом работает и аварийных ошибок нет. Пока не понятна причина такого поведения.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от СвятославИркутск Посмотреть сообщение
    Хорошо.
    С данными настройками удалось разобраться. Не было понятно что нет авто сброса аварий.
    Сейчас возникли следующие ошибки, наблюдающиеся при работе с ПЧВ Овен:
    1. Низкая помехоустойчивость, показания от датчиков начинают плясать. Использование экранирования кабеля немного решило эту проблему, но не сильно.
    С более старыми предыдущими модификациями типа ТРМ 133 такого не было.
    2. На одном из контроллеров, при работе опять же с ПЧВ, через минуты 3-4 уставка в +25 градусов переключается сама в произвольное минусовое значение.
    Исчезает когда получает команду СТОП (DI8). Установка при этом работает и аварийных ошибок нет. Пока не понятна причина такого поведения.
    Подобные проблемы возникают, когда есть проблемы с заземлением шкафа. Возможно, с общим заземлением здания.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Супрунов Евгений Посмотреть сообщение
    Подобные проблемы возникают, когда есть проблемы с заземлением шкафа. Возможно, с общим заземлением здания.
    Как вариант стоит рассмотреть это.
    Мне думается, что вариант со входами DI1-DI8 в таком виде не очень удачный.
    И плохо что DI6 нельзя отключить как DI5. Модификация под водяной калорифер и вентиляторная группа не на ремне.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от СвятославИркутск Посмотреть сообщение
    Как вариант стоит рассмотреть это.
    Мне думается, что вариант со входами DI1-DI8 в таком виде не очень удачный.
    И плохо что DI6 нельзя отключить как DI5. Модификация под водяной калорифер и вентиляторная группа не на ремне.
    Вы можете отключить DI6. Для этого поставьте в параметрах PDS Вкл и PDS Откл нули и замкните DI6.
    С Уважением, группа "КИП"
    инженер Кириенок Дмитрий Сергеевич
    Тел:8-800-775-63-83 (доб.1268)
    e-mail: d.kirienok@owen.ru
    web: owen.ru

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Кириенок Дмитрий Посмотреть сообщение
    Вы можете отключить DI6. Для этого поставьте в параметрах PDS Вкл и PDS Откл нули и замкните DI6.
    Проверил данный вариант, работает.
    Вообще хорошо чтобы мануал был более полный или раз он идёт в электронном виде то дополнять его.

Похожие темы

  1. Управление приточной вентиляцией с электронагревателем
    от turavinin в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.07.2016, 11:26
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.11.2013, 12:32
  3. Управление приточной вентиляцией
    от сергей1573980 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.03.2011, 10:35
  4. контроллер приточной вентиляции трм133м-02