Вопрос: можно ли к ТРМ1033 (алг. 1) не подключать датчик температуры в помещении?
Добрый день!
Вопрос: можно ли к ТРМ1033 (алг. 1) не подключать датчик температуры в помещении?
Последний раз редактировалось PlatMN; 20.11.2018 в 10:35.
Можно не подключать. В настройках аналоговых входов можно указать, чтобы этот датчик не использовался в управлении.
С Уважением, группа "КИП"
инженер Кириенок Дмитрий Сергеевич
Тел:8-800-775-63-83 (доб.1268)
e-mail: d.kirienok@owen.ru
web: owen.ru
Вечер добрый,а нет ли у кого готовой схемы щита с трм 1033 220 02?
Добрый день, хотелось бы уточнить когда ожидается версия с рециркуляцией?
Здравствуйте. Установили ТРМ 1033, подключение согласно схеме. Но показывает аварию - Пожар.
Хотя сигнал приходит и при детальном рассмотрении через список входов стоит - 1 (норма).
Почему это возможно?
Второе. В настройках не понятно где прописано использование КЗР через D05-D06.
Третье. Есть возможность отключить датчик в помещении чтобы он не показывал аварию (так как его нет) или только пунктом не использовать?
Инженер / Продукт-менеджер контроллеров для систем HVAC ОВЕН
Добрый день. Возможна ли корректировка алгоритма ТРМ1033 под не типовую приточную установку для регулирования температуры и влажности с охладителем и нагревателем? Если да, проект отправлю для обсуждения деталей. Возможна переписка через почту sup97@mail.ru/
Хорошо.
С данными настройками удалось разобраться. Не было понятно что нет авто сброса аварий.
Сейчас возникли следующие ошибки, наблюдающиеся при работе с ПЧВ Овен:
1. Низкая помехоустойчивость, показания от датчиков начинают плясать. Использование экранирования кабеля немного решило эту проблему, но не сильно.
С более старыми предыдущими модификациями типа ТРМ 133 такого не было.
2. На одном из контроллеров, при работе опять же с ПЧВ, через минуты 3-4 уставка в +25 градусов переключается сама в произвольное минусовое значение.
Исчезает когда получает команду СТОП (DI8). Установка при этом работает и аварийных ошибок нет. Пока не понятна причина такого поведения.