Доброго времени суток, форумчане. Вопрос по измерению сопротивления программируемым реле ПР200-220.3.
На AI1 и AI2 у устройства висят датчики 4-20 мА, показывают исправно. На AI3 и AI4 висит резистор 50 Ом и датчик типа 50М, выдающий в районе ~60 Ом на данный момент. В Owen Logic сразу после входов подключаю переменные типа float, которые вывожу на дисплей. Так вот в этих переменных постоянно выводится число от 1.1 до 1.9 (примерно), прыгающее с дикой скоростью и вообще не реагирующее на наличие сопротивления на входах (пробовал откидывать датчик 50М и подключать вместо него сопротивление 400 Ом - результат тот же. Почему? Что не так? Подключил в соответствии со схемой подключения, указанной в РЭ (она простейшая). В настройках входов AI3 и AI4 естественно выставлен тип "4000 Ом". Пробовал переключать тип на "4..20 мА" и перекидывать на входа 3 и 4 датчики со входов 1 и 2 - их значения измеряет исправно, т.е. входа вроде бы все исправны. В чём косяк может быть?
Схема подключения.jpg
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Люди ПМ210 замучал уже.
оператор Билайн, параметры точки доступа - internet.beeline.kz, пользователь - @internet.beeline, пароль - beeline.
Отправил на номер симки смс: <<A=internet.beeline.kz;U=@internet.beeline;P=beel ine;>>
К сервису не подключается
После включения загорается питание и моргает диод 1, потом 2, потом 3,4 ошибка и по кругу
На симке баланс имеется, в интернет 2g заходит с телефона.
Здравствуйте. Не могу корректно настроить прямую терморегуляцию с помощью ПР 200 24.4.1 и 4х датчиков сопротивления 50 Ом.
Макрос 50М скачан с онлайн базы
Перемычки переставлены на 0-4000 Ом
Аналоговые входы в приборе настроены на 0-4000 Ом
Трехпроводные датчики подключены по схеме ,
значения сопротивления проводов измерены поочередно двумя мультиметрами, значения от 0.3 до 0.6 Ом с учётом собственного сопротивления проводов щупа.
Датчики рабочие, при изменении температуры сопротивление меняется.
Объект терморегуляции - кубометр солевого раствора, - очень инерционная система
Датчики распределены по разным бортам и на разной высоте. Нагрев работает по средней арифметической
Контроль температуры произвожу аптечным ртутным термометром,
Проблемы такие:
-при замеряемых мультиметром значения Rпр раствор перегревается на несколько градусов выше необходимого и приходится вручную подгонять значения Rпр под показания термометра. чтобы датчик показывал что то близкое к значениям термометра, Rпр увеличил в 3 раза
- при перезагрузке ПР 200 значения температуры могут отличаться от предперезагрузочных на 1.5-2 градуса, система повторюсь инерционная. После очередной перезагрузки значения опять прыгают.
Используем порядка 40 таких систем, но подобные проблемы появились в последние 2 месяца.
Что не так?