Добрый день. У Вас 3 проводный датчик с медным сенсором 100М.
Само сопротивление датчика подключаете к клеммам 10 и 11(если первый вход ТРМ), третий отводок (компенсационный к клемме 9.
Там на самой ТРМ на корпусе нарисовано.
in.t1 Тип входного датчика r428 ТСМ 50М c W100 = 1,4280
С уважением.