    Цитата Сообщение от imaex Посмотреть сообщение
    А в таком варианте эта штука не имеет никакого смысла вообще. Если у меня есть возможность подключиться к модулю конфигуратором напрямую, то уж параметры IP я как-нибудь сумею задать.
    Смысл установки кнопкой как раз в том, что вам не требуется подключение конфигуратором. Модуль и ПК вообще могут находиться в разных подсетях.

    Простой кейс:
    По умолчанию с завода модуль имеет IP 192.168.1.99. В вашей сети используется диапазон 10.0.6.Х. Соответственно, при прямом подключении модуля к сети конфигуратор не увидит модуль. Вот тут кнопка и выручает. В конфигураторе вы указываете, что хотите задать IP 10.0.6.11 и нажимаете на модуле кнопку. Все, модуль получил этот IP и сразу готов к добавлению в проект конфигуратора.


    Цитата Сообщение от imaex Посмотреть сообщение
    Утащили монтажники модуль(и) на объект без первичной настройки, с заводскими. Объяснил что сделать, нажали кнопку - модуль получил параметры от роутера (сервера DHCP). Красота! А так - бесполезная пришлёпка сбоку. Сделайте уж тогда заводскую установку "DHCP вкл."
    При подключении модулей к ПЛК (да и к любому другому мастеру сети) сетевые настройки, в том числе и IP адрес, в подавляющем большинстве должны быть заданы жестко. В описанном вами кейсе ПЛК просто потеряет модуль при смене IP. Думаю, монтажник будет не очень рад этому факту. Разовая установка IP кнопкой как раз задает статический IP, с которым модуль можно подключать к конфигуратору, ПЛК, панели оператора или SCADA-системе.

    DHCP же можно использовать, например, при подключении модулей в облачный сервис OwenCloud. В этом случае статический IP не важен. Здесь уже можно позволить маршрутизатору раздавать динамический IP.
    Последний раз редактировалось Евгений Багаев; 20.02.2019 в 20:38.

Похожие темы

  1. Ответов: 113
    Последнее сообщение: 28.03.2023, 13:43
  2. ПЛК100+18 модулей ввода и вывода
    от Дулат в разделе Эксплуатация
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.11.2019, 11:52
  3. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 17:18
  4. Скорость опроса модулей ввода/вывода.
    от Sergey_Byk в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.11.2012, 07:53

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •