спасибо! С блоком питания проблемы нет, ПР 24-х вольтовый. А с сопротивлением входа ПЧ буду разбираться, поищу инфу. Параллельно может напрягусь с Модбасом, хотя этот вариант более трудоемкий, на мой взгляд.
Есть пример для ПЧВ ОВЕН http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=25978, можно по аналогии сделать под другие модели. Но если это разовый проект, то проще конечно через аналоговый канал.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Спасибо за ссылку, Юрий. Проект как раз не разовый. Сейчас готовлю два совершенно одинаковых объекта (две скважины), где уже были данные ПЧ. А вообще объектов много, но и ПЧ везде разные. Там, где вводим новые ПЧ, то приобретаем только ОВЕН ПЧВ. Так что смысл заняться есть. Да и для общего развития полезно. Пока сделаю по упрощенному варианту - без интерфейса, потом переделаю.
И еще попутный вопрос: использую стандартный ПИД-регулятор OwenLogic. Кусок программы ниже.
Prog.jpg
Выход Pwr этого блока программно коннектим напрямую к ЦАПу (аналоговому выходу) или все же надо как-то приводить к шкале 4-20? Параметры этого блока min мощность и max мощность соответственно 0 и 100? Как я понимаю, никаких ограничений по выдаваемой мощности для управления насосом вводить не надо? Просто не вижу смысла в этом. Если есть где-то описание работы этого блока с выходом 4-20 для управления насосом, пожалуйста, ткните меня. Я ничего не нашел.
Всем спасибо за ответы!
Я так понимаю, что это рекомендации ОВЕНа.
Токовый выход ПР200.PNG
Да и сами выше писали об ограничивающем резисторе в 500 Ом, который, впрочем, необязателен. Хотя возможно да, ваша правда.
Если я вас правильно понял, то по первому варианту соединение будет выглядеть так? (для наглядности интересующие соединения выделил цветом):
Пр200 и Altivar312.jpg
А как тогда в обратном направлении будет выглядеть схема? Я имею в виду аналоговый выход ПЧ (AOC) -> ПР200 (AI3)
Как-то Danfoss соединял по такой простой схеме:
ПР200 и Danfoss.jpg
схема уже полгода в работе.