Страница 430 из 885 ПерваяПервая ... 330380420428429430431432440480530 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,291 по 4,300 из 8850

Тема: Экспресс вопрос (ответ)

  1. #4291
    Banned
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,664

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Пьер Посмотреть сообщение
    Пробовал.
    У меня два входа I1 и I2 -приборы работают попеременно
    I3-статус работы
    I4-ресет ошибок

    Если работает I1 и через 60 секунд не пришел статус работы - ошибка Q1. Причем во время работы I1 если пропал статус, тоже ошибка Q1. Потом переключилось на I2 тоже самое, только ошибка уже Q2. Ошибки должны каждая на свой прибор выявлятся. А у меня получается неправильно, при работе I2 статус работы влияет и на 1 и 2 приборы.
    составте таблицу соответствия
    I1 <--> Status <--> 60sec <--> Resultat
    0<-->0<-->0<-->0
    0<-->0<-->1<-->0
    0<-->1<-->0<-->0
    0<-->1<-->1<-->0
    1<-->0<-->0<-->0
    1<-->0<-->1<-->0
    1<-->1<-->0<-->1
    1<-->1<-->1<-->1
    далее можно прочитать про скнф и сднф и получится что то типа (X0 AND X1 AND NOT X2) OR (X0 AND X1 AND X2)

  2. #4292
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,153

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Пьер Посмотреть сообщение
    Не подскажите. Если I1 = TRUE, Как с помощью логич.блоков сделать так, что только когда I1=True, выполнять опред. условие?
    используйте SEL
    электронщик до мозга костей и не только

  3. #4293
    Пользователь Аватар для Пьер
    Регистрация
    26.01.2011
    Адрес
    Земля
    Сообщений
    519

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    используйте SEL
    пользовался, пока где косячу.
    Не зная броду, не суйся в воду. (Пословица.)
    Век живи, век учись(а умрешь дураком).
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.

  4. #4294
    Пользователь Аватар для Пьер
    Регистрация
    26.01.2011
    Адрес
    Земля
    Сообщений
    519

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    составте таблицу соответствия

    далее можно прочитать про скнф и сднф и получится что то типа (X0 AND X1 AND NOT X2) OR (X0 AND X1 AND X2)
    счто такое скндф
    Не зная броду, не суйся в воду. (Пословица.)
    Век живи, век учись(а умрешь дураком).
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.

  5. #4295
    Banned
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,664

    По умолчанию

    погуглите эту фразу скнф и сднф

  6. #4296
    Пользователь Аватар для Пьер
    Регистрация
    26.01.2011
    Адрес
    Земля
    Сообщений
    519

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    погуглите эту фразу скнф и сднф
    я это прогулял
    Не зная броду, не суйся в воду. (Пословица.)
    Век живи, век учись(а умрешь дураком).
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.

  7. #4297
    Пользователь Аватар для Пьер
    Регистрация
    26.01.2011
    Адрес
    Земля
    Сообщений
    519

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    это похоже на Вашу задачу?
    Ресет при отключеных I1 И I2 не делается.
    Сейчас на два входа попробую.
    Не зная броду, не суйся в воду. (Пословица.)
    Век живи, век учись(а умрешь дураком).
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.

  8. #4298
    Пользователь Аватар для Пьер
    Регистрация
    26.01.2011
    Адрес
    Земля
    Сообщений
    519

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    это похоже на Вашу задачу?
    У меня при переключении между I1 и I2 пропадает статус, но в эти 60 сек, должен восстановиться. А время сразу останавливается при статусе =1
    А так вообще огонь. Сами по скнд делали?

    возникает ошибка, еще при времени. а 60 секунд - это время ждем статус, если он не пришел в эти 60 секунд, тогда ошибка.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: owl error.owl (133.5 Кб, Просмотров: 5)
    Последний раз редактировалось Пьер; 15.02.2019 в 10:29.
    Не зная броду, не суйся в воду. (Пословица.)
    Век живи, век учись(а умрешь дураком).
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.

  9. #4299
    Пользователь Аватар для Пьер
    Регистрация
    26.01.2011
    Адрес
    Земля
    Сообщений
    519

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    это похоже на Вашу задачу?
    На два входа сделал, отредактировал ресет и таймер чтоб до считывал, перестало все работать. )
    Не зная броду, не суйся в воду. (Пословица.)
    Век живи, век учись(а умрешь дураком).
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.

  10. #4300
    Пользователь Аватар для Пьер
    Регистрация
    26.01.2011
    Адрес
    Земля
    Сообщений
    519

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    это похоже на Вашу задачу?
    I1 I2 Status - общий
    Статус получается выявляется, когда один какой то включился и в течении 60 секунд если Статус = true , тогда все в порядке/
    Не зная броду, не суйся в воду. (Пословица.)
    Век живи, век учись(а умрешь дураком).
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.

Страница 430 из 885 ПерваяПервая ... 330380420428429430431432440480530 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. CODESYS V3.5. Вопросы и ответы
    от ООО "БЛС инжинеринг" в разделе ПЛК (среда CODESYS V3.5)
    Ответов: 8772
    Последнее сообщение: 23.04.2026, 10:32
  2. ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)
    от Serge_UA в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 11899
    Последнее сообщение: 22.04.2026, 09:45
  3. вопрос-ответ , или а поговорить????
    от Павел Братковский в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.01.2018, 11:05
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.10.2015, 17:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •