Нет, есть водуль выходов, но к нему притензий пока нет.
Клещи Ц4501.
Нет, есть водуль выходов, но к нему притензий пока нет.
Клещи Ц4501.
Замеряем ток естественно на выход ПЧ.
Вам надо калибровку корректную сделать - замерить, какой ток по 4-20мА идет от частотника при максимальном токе двигателя и этот предел забить в свойства входа модуля.
Сейчас нет под рукой конфигуратора, но там может быть задается порядок байт в регистрах - это к вопросу, почему второй вход лажу показывает.
Клещи не все кстати умеют меньше 50гц корректно измерять - сравните для интереса с током перед частотником
Логичнее всего, подключиться к модулю конфигуратором, и посмотреть значения, что приходят в модуль.
Одну собаку нашл. Лажа на втором входе это мой косяк. 60А (это по клещам) на хлостом ходу при 142А номинальных, модуль показывает 35А. Завтра будем механизм загружать.
Двигатель синхронный
По обоим входам вреде как бы что то показывает, но по сравнению с клещами в два раза примерно в два раза меньше. Завтра механиз нагрузим и будет понятней что к чему.
Теперь осталось понять почему показания в два раза тличаютсь.
окошко конфигуратора покажите
Еще может с токовой петлей у Вас не все ладно, например не тот резистор шунтирущий повесили.
Либо сам частотник не тот ток на 4-20мА выход дает
Вам тут правильно подсказали, посмотрите какой ток в окошке панельки, потом с клещами сравните.
Последний раз редактировалось SA104; 13.02.2019 в 13:00.
У Лидера на пульт как то криво ток выводится, я им это вопрос задавал, они так и не ответили. А вот по поводу шунтирующего резистора можно поподробнее? В руководстве же сказано он встроенный. Т.е. нада резистор ставить как на аналоговом модуле на 2 входа (не помню как он называется)?
Сегодня раб.день закончился, окно конфигуратора завтра только смогу показать.
Да, действительно встроенный резистор имеется..
Ну так Вам и карты в руки - дайте на вход сигнал 4-20мА и посмотрите конфигуратором, во что он преобразуется согласно вашим настройкам.
Затем сравните с тем, что ПЛК от модуля принимает.
Беда в том что у Лидера сигнал 4-20мА через одно место настраивается) тут для начала разобраться бы с 0-20мА, как это заработает, так займусь настройкой 4-20мА.
ПЛК принимает то что модуль ему передает. Возможно скорее всего надо еще в настройках модуля покопаться.