Артем, здравствуйте! А у Вас нет примера для связки МВ110-224.8А (будет 3 шт.) + ПЛК110-220.30.Р + СП315(Мастер). Тоже пока только начинаю разбираться. С примеров всегда быстрее и проще. Планируем просто отображать данные с модулей на панели.
Артем, здравствуйте! А у Вас нет примера для связки МВ110-224.8А (будет 3 шт.) + ПЛК110-220.30.Р + СП315(Мастер). Тоже пока только начинаю разбираться. С примеров всегда быстрее и проще. Планируем просто отображать данные с модулей на панели.
для опроса модулей 8А есть шаблоны с прописанными регистрами модуля.
по аналогии с проектом, что прикладывал ранее переносите данные модуля в переменные внешних каналов и опрашиваете с СП315. какой протокол планируете использовать на СП?
Добрый день, Артем. Шаблоны видел, вроде разобрался как их использовать, спасибо. А вот как передать эти данные в панель пока не понял. Планируем использовать Modbus RTU.
Добрый день!
Чтобы настроить ПЛК на режим slave по последовательному порту, нужно подключиться к ПЛК с помощью putty или WinSCP, в файле mplc.cfg указать настройки порта, затем те же самые настройки указать в параметрах запуска RT в настройках узла среды MasterSCADA4D. Далее чтобы передать значение с модуля на панель, Вам нужно перетащить нужные переменные во внешние каналы контроллера.
Подробнее во вложении.
С уважением,
Новикова Маргарита Валериевна
Инженер по тестированию
Бюро серверного программного обеспечения
Спасибо за информацию, Маргарита! Будем пробовать.
Добрый день!
Артем! Вот не хочется использовать громоздкую комбинацию ПЛК110 MS4D+СП3хх.
Есть же более компактный вариант- СПК1хх, но там CODESYS- опять смесь сред разработки (работаю на ПЛК110 MS4D), а панель нужна.
Вопрос: Возможно ли сделать СПК1хх с MS4D ?
И еще.
Здесь много вопросов по подключению СП3хх Master, но я не понимаю почему не принять все на ПЛК по любимому Modbus, обработать там и отдать по Ethernet куда надо в расширенную версию панели ?
Я, как альтернатива СПК1хх с MS4D, планирую так делать или я что-то упустил?
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста что я неправильно делаю?
На контроллере ПЛК110 MS4D второй порт rs-485 переключили в режим slave ModbusRTU и подключили к нему панель owen СП307, но есть одна проблема не можем читать с контроллера состояние логических регистров (тоесть если в панели делаем отображение состояния бита, то индикатор все время в false, не зависимо от реального состояния).
В то же время этот регистр свободно записывается с панели кнопкой, если явно на кнопку повесить действие перевести в true или false (если кнопка в режиме переключения состояния бита, то тоже не работает), параметр в контроллере используется типа bool, разрешен на запись и на чтение.
Данные типа float и int тоже успешно считываются/записываются в контроллера и отображаются в панели.
Прошивка контроллера стоит последняя, исполнительная среда обновлена, проблема остается.
Вот ссылка на видео с примером работы https://yadi.sk/i/2bla21L8wvjWUA
Последний раз редактировалось kabakovda; 16.01.2019 в 16:18.
Добрый день!
Вот файл.
уточню информацию по адресации битов, но в первом приближении попробуйте вместо 500 бита поставить 500й регистр т.е. адрес 500*16 = 8000