Добрый день!
Подскажите, пожалуйста что я неправильно делаю?
На контроллере ПЛК110 MS4D второй порт rs-485 переключили в режим slave ModbusRTU и подключили к нему панель owen СП307, но есть одна проблема не можем читать с контроллера состояние логических регистров (тоесть если в панели делаем отображение состояния бита, то индикатор все время в false, не зависимо от реального состояния).
В то же время этот регистр свободно записывается с панели кнопкой, если явно на кнопку повесить действие перевести в true или false (если кнопка в режиме переключения состояния бита, то тоже не работает), параметр в контроллере используется типа bool, разрешен на запись и на чтение.
Данные типа float и int тоже успешно считываются/записываются в контроллера и отображаются в панели.
Прошивка контроллера стоит последняя, исполнительная среда обновлена, проблема остается.
Вот ссылка на видео с примером работы https://yadi.sk/i/2bla21L8wvjWUA




Ответить с цитированием