Цитата Сообщение от BlR Посмотреть сообщение
Здравствуйте Уважаемые.
Пара вопросов по ПР114
1. В каком формате заходят в ПР данные токового входа? Пробую перебросить токовый вход на выход 0-10В. При "прямом соединении" - при любом токе на входе имею 10В на выходе. Выход типа У по мурзилке float. Пробую пропустить через "ToFloat" - тот же результат.
И по диапазону токового входа - там есть минимум и максимум - то есть датчик например 0-10 бар, минимум 0, максимум 10 - соответственно 4 мА - 0, 12 мА - 5, 20 мА - 10. А если минимум указать 0 а максимум 1 - то что тогда будет в регистре реле в промежуточных значениях?

2. Общая точка на входы аналоговые как я понял одна (S/S3)? У меня два сигнала формируются своими цепями со своим блоком питания 24В, два других - активные 4..20 - со стороны - там свое питание. Опасаюсь я соединять общие этих сигналов на одном входе S/S3.
2. Подумайте, почему у трёх фаз(сигналов), может быть общая точка, а у двух нет. Конечно же может.
1. Просто значение переменной будет не в барах, а сразу в значениях, которые можно подключать к выходу, если конечно этот сигнал нигде в логике программы не будет задействован.