  1. #1

    По умолчанию

    Сегодня на объекте проверил возможность работы КСОДа с переменными типа DOUBLE. С новой прошивкой, которую вы скинули переменные считываются. Еще раз спасибо!

  2. #2

    По умолчанию

    Здравствуйте. Каким образом осуществляется очистка оперативного архива на SD карте при достижении заданного количества дней хранения данных? Происходит перезапись старых данных новыми или происходит очистка всего архива за указанный период времени?

  3. #3

    По умолчанию

    Глубина хранения увеличивается до начала месяца, и данные удаляются по месяцам.

    Например - глубина хранения архива 90 дней . 90 дней от сегодняшнего дня это 29 мая. Период округляется до начала месяца, и удаляются данные за предыдущие месяца - т.е. все записи раньше мая будут удалены. Когда наступит сентябрь, удалятся данные за май.
    Алгоритм проверки и очистки архива запускается при загрузке ПЛК и проверяется при каждом рестарте.
    Инженер направления "Энергетика"
    https://energy.owen.ru/

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Яшина Татьяна Посмотреть сообщение
    Глубина хранения увеличивается до начала месяца, и данные удаляются по месяцам.

    Например - глубина хранения архива 90 дней . 90 дней от сегодняшнего дня это 29 мая. Период округляется до начала месяца, и удаляются данные за предыдущие месяца - т.е. все записи раньше мая будут удалены. Когда наступит сентябрь, удалятся данные за май.
    Алгоритм проверки и очистки архива запускается при загрузке ПЛК и проверяется при каждом рестарте.
    Сделали максимально возможную глубину хранения архива, что составляет 255 дней. В контроллер установлена карта памяти ёмкостью 16 Гб, но насколько я понял, в прошивке максимальный размер файла архива составляет 64Кб и по достижении предельного значения архив удаляется полностью, в результате чего теряются важные технологические данные. КСОД архив.JPG

    Каким образом можно увеличить максимальный размер файла архива или организовать хранение данных таким образом, чтобы не происходило внезапное удаление архива при достижении предельного значения файла архива?

  5. #5
    Сергей Сисейкин
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SVKEnergy Посмотреть сообщение
    Сделали максимально возможную глубину хранения архива, что составляет 255 дней. В контроллер установлена карта памяти ёмкостью 16 Гб, но насколько я понял, в прошивке максимальный размер файла архива составляет 64Кб и по достижении предельного значения архив удаляется полностью, в результате чего теряются важные технологические данные. КСОД архив.JPG

    Каким образом можно увеличить максимальный размер файла архива или организовать хранение данных таким образом, чтобы не происходило внезапное удаление архива при достижении предельного значения файла архива?
    Хранение архивов на SD карте является не основным источником хранения информации. Карты выходят из строя намного чаще чем жесткие диски на ПК. Ведения архива на внешнем источнике памяти, является необходимым "протоколом" для передачи данных\показаний приборов учета на верхний уровень, в систему учета. Долгосрочную информацию необходимо хранить в базе данных АСКУЭ, на верхнем уровне. Вы всегда можете сделать резервную копию базы, сама база без каких либо проблем выгружает показания точек учета за огромные интервалы времени (например за год или за два, но на построение графика или предоставление информации в табличном варианте может потребоваться какое то время, если "точек" в базе большое количество, так же влияют характеристики ПК. за 3-4 минуты без проблем выгружаю информацию по оперативным параметрам с 7 точек учета, с шагом записи в 1-5 минут за 1 год, на "среднем" ПК.)
    от хранения данных на СД карте нужно уходить и использовать программу верхнего уровня, в следующей сборке ПО ТМЛ разработчики убрали возможность изменять периоды хранения и глубину архивов.

  6. #6

    По умолчанию

    Всё это понятно, но как мы выясняли ранее ОВЕН КСОД не позволяет организовать выгрузку архивов с дочиткой с карты памяти по протоколу OPC HDA или OPC UA в MasterSCADA, которую мы используем, а так как каналы связи с удаленными объектами не обладают достаточной надежностью нам необходима локальная архивация на объектах с последующей передачей архивов в MasterSCADA. Использовать на каждом таком объекте ПК не является целесообразным. В дальнейшем, конечно же, мы не будем для этих нужд использовать ОВЕН КСОД, т.к. есть контроллеры других производителей, которые позволяют всё это реализовать, но пока что имеем, то и используем. Тем не менее на мой вопрос вы не ответили.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Яшина Татьяна Посмотреть сообщение
    Глубина хранения увеличивается до начала месяца, и данные удаляются по месяцам.

    Например - глубина хранения архива 90 дней . 90 дней от сегодняшнего дня это 29 мая. Период округляется до начала месяца, и удаляются данные за предыдущие месяца - т.е. все записи раньше мая будут удалены. Когда наступит сентябрь, удалятся данные за май.
    Алгоритм проверки и очистки архива запускается при загрузке ПЛК и проверяется при каждом рестарте.
    Установили глубину хранения архива 60 дней. Прошло уже 65 дней, а архивы за предыдущие месяцы не очищаются, как было вами написано выше. В чем может быть проблема?
    Изображения Изображения

  8. #8

    По умолчанию

    Добрый день, возникла такая проблема пытаюсь подключить КСОД к WEB Приложению как сказано в инструкции https://owen.ru/product/ksod/web.Все сделал как указано, связь есть. Через команду в командной строке связь тоже устанавливается и работает, но в браузере "Не удается получить доступ к сайту" пробовал через разные браузеры Опера и ГуглХром не помогло. Не подскажете ли в чем может быть причина, возможно я что то упускаю.
    Заранее спасибо!

  9. #9

    По умолчанию

    Пишу как в инструкции https://owen.ru/product/ksod/web "192.168.0.77" просто IP адрес.

  10. #10

    По умолчанию

    по putty делаю так
    1.1.png
    а после запуска консоли появляется ошибка.

Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ОВЕН КСОД+MasterOPC Universal Modbus Server
    от SVKEnergy в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.12.2018, 14:32
  2. Сигнализатор уровня ОВЕН САУ-М7Е и датчики ОВЕН ДУ.3-1. Помогите!
    от Алексей КИПОВЕЦ в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 29.07.2018, 20:55
  3. Связь ОВЕН 110-60 и ОВЕН 110-30 по ModBus через модем
    от Avtomatic в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.01.2015, 23:15
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.10.2014, 12:14
  5. ОВЕН ОРС RS485 по протоколу ОВЕН
    от Андрей Р в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.04.2008, 05:23

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •