Ничег странного. По аналоговому датчику регулирование. Если накроется, то по дискретному аварийное отключение.
Спасибо
Начну с датчика, до него легко добраться )
Вы прямо в разрыв цепи мультиметром померьте. По току уже можно будет сориентироваться.
Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)
Спасибо, я в теме, знаю, как проверить. С праздником!
Иван, спасибо вам большое за ваш вопрос, в нём я нашел все ответы на свои вопросы и соптимизировал работу своей станции до режима, когда насос не работает постоянно, а включается на 30сек - накидывает давления 2.1 и отдыхает 5-7минут... и так по кругу... а до этого молотил как сумашедший...