Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 160

Тема: Китайский Датчик влажности и температуры по протоколу RS485?

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Убрал галочку - групповой запрос. Получил вот это
    12:18:04.140 [3100] Ошибка приема/передачи (COM2 Адрес:1)
    12:18:06.061 [3100] (COM2)Tx: [8] 01 03 00 00 00 01 84 0A
    12:18:06.077 [3100] (COM2)Rx: [7] 01 03 02 00 00 B8 44
    12:18:06.124 [3100] (COM2)Tx: [8] 01 03 00 01 00 01 D5 CA
    12:18:06.139 [3100] (COM2)Rx: [5] 01 83 02 C0 F1
    .

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    08.04.2015
    Адрес
    Воронежская область
    Сообщений
    1,257

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от profilirovanie.ru Посмотреть сообщение
    Убрал галочку - групповой запрос. Получил вот это
    12:18:04.140 [3100] Ошибка приема/передачи (COM2 Адрес:1)
    12:18:06.061 [3100] (COM2)Tx: [8] 01 03 00 00 00 01 84 0A
    12:18:06.077 [3100] (COM2)Rx: [7] 01 03 02 00 00 B8 44
    12:18:06.124 [3100] (COM2)Tx: [8] 01 03 00 01 00 01 D5 CA
    12:18:06.139 [3100] (COM2)Rx: [5] 01 83 02 C0 F1
    .
    Процесс пошел он прочилал два регистра . но второй пришёл с ошибкой нет такого регистра.
    Можете увеличить количество регистров меняя в них только адреса и названия с помощью копировать.
    Последний раз редактировалось Алексеев; 25.12.2018 в 12:38.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    08.04.2015
    Адрес
    Воронежская область
    Сообщений
    1,257

    По умолчанию

    Можно еще попробовать считать не 2 а 42018-12-25_12-31-14.png
    байта по адресу регистра 0

  4. #4

    По умолчанию

    Если адрес 2
    10.PNG
    то получаем
    12:50:28.457 [1112] Ошибка: устройство не отвечает (COM2 Адрес:2)
    12:50:30.049 [1112] (COM2)Tx: [8] 02 03 00 00 00 01 84 39
    12:50:32.078 [1112] Ошибка: устройство не отвечает (COM2 Адрес:2)
    12:50:34.058 [1112] (COM2)Tx: [8] 02 03 00 00 00 01 84 39

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    08.04.2015
    Адрес
    Воронежская область
    Сообщений
    1,257

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от profilirovanie.ru Посмотреть сообщение
    Если адрес 2
    10.PNG
    то получаем
    12:50:28.457 [1112] Ошибка: устройство не отвечает (COM2 Адрес:2)
    12:50:30.049 [1112] (COM2)Tx: [8] 02 03 00 00 00 01 84 39
    12:50:32.078 [1112] Ошибка: устройство не отвечает (COM2 Адрес:2)
    12:50:34.058 [1112] (COM2)Tx: [8] 02 03 00 00 00 01 84 39
    Значит китайцы используют стандартный регистр модбас 2-байта . И ответил он Вам только на адрес устройства 1 и адрес регистра 0 .
    Можно еще попробовать регистры 100 , 101 hex

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексеев Посмотреть сообщение
    Значит китайцы используют стандартный регистр модбас 2-байта . И ответил он Вам только на адрес устройства 1 и адрес регистра 0 .
    Можно еще попробовать регистры 100 , 101 hex
    Вот что получилось
    10.PNG
    .
    11.PNG
    .
    12.PNG
    .
    Вот ответы
    13:13:13.899 [7036] Ошибка приема/передачи (COM2 Адрес:1)
    13:13:13.920 [7036] (COM2)Tx: [8] 01 03 01 01 00 01 D4 36
    13:13:13.923 [7036] (COM2)Rx: [5] 01 83 02 C0 F1
    13:13:13.923 [7036] Ошибка приема/передачи (COM2 Адрес:1)
    13:13:14.021 [7036] (COM2)Tx: [8] 01 03 01 00 00 01 85 F6
    13:13:14.026 [7036] (COM2)Rx: [5] 01 83 02 C0 F1

    .
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png 09.PNG (124.5 Кб, Просмотров: 9)

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    08.04.2015
    Адрес
    Воронежская область
    Сообщений
    1,257

    По умолчанию

    Вы все таки выполните рекомендации китайцев по поводу адреса И везде установите адрес 0
    То есть если верить им сбрасывается адрес 1 на о и затем можно будет из программы
    прочитать температуру и влажность .
    Явно температура не соответствует действительности .

    И если прочитается то тогда можно будет и адрес сконфигурировать .
    Скорость явно 9600 иначе не получали ответ по 0 регистру .

  8. #8

    По умолчанию

    Кстати, я коротнул 2 кантакта (самых нижних)
    получилось те же 13,4 RH и -1614 чего то

  9. #9

    По умолчанию

    Если сделать адрес 3
    10.PNG
    то получаем вот это
    2:51:45.075 [5276] КЛИЕНТ ЗАПУЩЕН
    12:51:45.621 [1112] (COM2)Tx: [8] 03 03 00 00 00 01 85 E8
    12:51:47.642 [1112] (COM2)Tx: [8] 03 03 00 00 00 01 85 E8
    12:51:49.643 [1112] Ошибка: устройство не отвечает (COM2 Адрес:3)
    12:51:52.050 [1112] (COM2)Tx: [8] 03 03 00 00 00 01 85 E8
    12:51:54.050 [1112] Ошибка: устройство не отвечает (COM2 Адрес:3)
    12:51:56.055 [1112] (COM2)Tx: [8] 03 03 00 00 00 01 85 E8
    12:51:56.305 [5276] ClientList.Clear

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексеев Посмотреть сообщение
    Можно еще попробовать считать не 2 а 42018-12-25_12-31-14.png
    байта по адресу регистра 0
    Поменял
    10.PNG
    Пишет вот это:
    12:54:31.102 [5276] КЛИЕНТ ЗАПУЩЕН
    12:54:31.664 [1112] (COM2)Tx: [8] 01 03 00 00 00 01 84 0A
    12:54:31.679 [1112] (COM2)Rx: [7] 01 03 02 00 00 B8 44
    12:54:31.726 [1112] (COM2)Tx: [8] 01 03 00 01 00 01 D5 CA
    12:54:31.742 [1112] (COM2)Rx: [5] 01 83 02 C0 F1
    12:54:31.742 [1112] Ошибка приема/передачи (COM2 Адрес:1)
    12:54:32.054 [1112] (COM2)Tx: [8] 01 03 00 00 00 01 84 0A
    12:54:32.069 [1112] (COM2)Rx: [7] 01 03 02 00 00 B8 44
    12:54:32.116 [1112] (COM2)Tx: [8] 01 03 00 01 00 01 D5 CA
    12:54:32.132 [1112] (COM2)Rx: [5] 01 83 02 C0 F1

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. датчик влажности
    от Регина в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.08.2019, 10:06
  2. Датчик температуры и влажности для дома (ПВТ-10?)
    от Alexsky в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.04.2018, 12:45
  3. цифровой датчик температуры-влажности (дтв)
    от stiv_ru в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.05.2015, 09:39
  4. датчик влажности и температуры какой выбрть?
    от Сергей С.С. в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.12.2010, 09:29
  5. Датчик температуры и влажности ДТВ.
    от Arkady в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.04.2008, 11:40

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •