ИМХО. Разделите систему на ПР200 + ПЛК(может не потребоваться).. и Scada для управлению через смартфон и удаленно.
Делать все на одном ПЛК + модули в доме ГЛУПО. все будет завязано на него. разделив на несколько ПР в щитах когда будете колдовать с одним, остальное будет в работе.
з.ы. к ПР200 можно при помощи макросов подключить кучу различных датчиков, возможно и данфос.
ПЛК 100 вполне потянет, но он имхо ну очень тупорылый и древний... и болячка с батарейкой со временем попортит нервы...
Имхо еще раз, на кнопки можно подавать и 24В, просто нужно правильно продумать разводку, чтобы в случае чего переключить.
Промежуточные реле обязаны стоять на выходе ПЛК(ПР) для развязки. Вот в случае ремонта и потребуется переключать на них, хотя все это фигня по одной простой причине, у вас будут кнопки, и в случае выхода чего-то из строя вам надо будет
1. заменить кнопочные выключатели на обычные и сделать перекоммутацию
2. купить импульсные реле (тогда смысл использовать ПР или ПЛК ) ?
и вот тут то приходит понимание, что несколько ПР200 + один в ЗИП легко решают все проблемы.
Плюс на ЗИП вы можете спокойно обкатывать алгоритмы...




Ответить с цитированием