Показано с 1 по 10 из 4089

Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день. Такого режима не предусмотрено.
    Здравствуйте.
    Расширенного режима нет, но элементы созданные в таком режиме для сп270 работать будут(в эмуляции работают). Но в конфигураторе сп3хх их нельзя подредактировать, что ну очень неудобно. А как быть тем кому нужны элементы с расширенным функционалом? Мне нужен цифровой индикатор с возможностью изменения цвета фона - многоцветный цифровой индикатор. Как его создать в конфигураторе сп3хх ?

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,672

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от forpiv Посмотреть сообщение
    А как быть тем кому нужны элементы с расширенным функционалом?
    Этим пользователям лучше перейти на панельные контроллеры СПК1хх [М01]:
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=29382

    Цитата Сообщение от forpiv Посмотреть сообщение
    Мне нужен цифровой индикатор с возможностью изменения цвета фона - многоцветный цифровой индикатор. Как его создать в конфигураторе сп3хх ?
    Наложить несколько индикаторов друг на друга, управлять их битами видимости.

  3. #3

    По умолчанию

    Добрый день. Есть панель СП307 в качестве мастера, есть slave-устройство на TCP-порте. На слейве есть около 80 койлов, которые надо считать. Можно ли это сделать одним-двумя запросами или на каждый койл отдельный запрос делать надо?
    Для регистров создана функциональная область с функцией "Копировать группу регистров" из Slave в PSW. А с койлами так же никак?

    Подозреваю, что я не первый задаюсь этим вопросом, но найти ответ на этот вопрос не удалось. Если ткнёте носом, что можно об этом почитать, буду крайне признателен.

    Это мой первый опыт общения с панелями - ногами не бейте. =)

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от TonyMilkers Посмотреть сообщение
    Добрый день. Есть панель СП307 в качестве мастера, есть slave-устройство на TCP-порте. На слейве есть около 80 койлов, которые надо считать. Можно ли это сделать одним-двумя запросами или на каждый койл отдельный запрос делать надо?
    Для регистров создана функциональная область с функцией "Копировать группу регистров" из Slave в PSW. А с койлами так же никак?

    Подозреваю, что я не первый задаюсь этим вопросом, но найти ответ на этот вопрос не удалось. Если ткнёте носом, что можно об этом почитать, буду крайне признателен.

    Это мой первый опыт общения с панелями - ногами не бейте. =)
    Биты можно упаковать в Маски и передавать по 16 штук в регистре, на 80 бит надо 5 регистров подряд. Будет передача группой.
    Если у вас готовый блок, биты с разбросом по адресам и не упакованы в маски, то придётся читать по одному.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 17.09.2025 в 15:34.

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •