Страница 45 из 320 ПерваяПервая ... 3543444546475595145 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 441 по 450 из 3194

Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

  1. #441

  2. #442

    По умолчанию

    Жаль. А если писать программу в конфигураторе СП200 с использованием "Пользовательского режима" зальётся ли она в СП307 без проблем?

  3. #443
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,146

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sashakkk Посмотреть сообщение
    Жаль. А если писать программу в конфигураторе СП200 с использованием "Пользовательского режима" зальётся ли она в СП307 без проблем?
    В большинстве случаев - возникнут проблемы.

  4. #444

    По умолчанию

    Здравствуйте, продолжу вопрос по таблицам... Такое дело: нужно выводить показания каждый час с выводом времени фиксации - Все это свести в 1 таблицу. Если ставлю 1 столб данных, то все замечательно, как добавляю второй с временем - в таблице время не отображается и показания снова оказываются только на верхней строке. Я так понимаю, что нужно использовать формат 32 Bit, но как?

  5. #445
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,146

    По умолчанию

    Вот раскладка регистров по столбцам таблицы на вашем примере.
    Пусть начальный регистр таблицы - PSW300. Тогда:

    Float DateTime (год-месяц-день часы:минуты:секунды)
    PSW300-301 PSW302-307
    PSW308-309 PSW310-PSW315
    PSW316-317 PSW318-PSW323
    Вложения Вложения

  6. #446

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Вот раскладка регистров по столбцам таблицы на вашем примере.
    Пусть начальный регистр таблицы - PSW300. Тогда:

    Float DateTime (год-месяц-день часы:минуты:секунды)
    PSW300-301 PSW302-307
    PSW308-309 PSW310-PSW315
    PSW316-317 PSW318-PSW323
    Да, это понятно, но как в эти 302-307 записать данные в ПЛК? И желательно с записью системного времени ПЛК...
    Последний раз редактировалось Минеев Антон; 25.04.2017 в 16:16.

  7. #447
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,146

    По умолчанию

    Если ПЛК - мастер, то просто записываете из него в эти регистры разряды времени, упакованные в HEX:

    PSW302<-----16#2017
    PSW303<-----16#04
    PSW304<-----16#25
    и т.д.

    Если ПЛК - слэйв, то считываете с него разряды времени в HEX (например, через функциональную область с действием Копировать группу регистров) и кладете их в регистры PSW302-307.

    Т.е. вопрос только в настройке чтения системного времени в ПЛК (для этого обычно используются системные библиотеки) и настройке обмена между ПЛК и панелью.

  8. #448

    По умолчанию

    Ок, с этим понятно, теперь вопрос, таблица 16 строк, начало с 0... Пропускает чтение с 5, 6, 7 и 15 строки - пишет 0, хотя в контроллере в эти регистры значение записыватся. По перекрестным ссылкам никак ложных записей в них нет...

  9. #449
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,146

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Минеев Антон Посмотреть сообщение
    Ок, с этим понятно, теперь вопрос, таблица 16 строк, начало с 0... Пропускает чтение с 5, 6, 7 и 15 строки - пишет 0, хотя в контроллере в эти регистры значение записыватся. По перекрестным ссылкам никак ложных записей в них нет...
    Напишите нам на support@owen.ru
    К письму приложите проекты для обоих устройств.

  10. #450

    По умолчанию

    Здравствуйте,
    прошу помочь решить проблему передачи DWORD из контроллера в панель через Modbus.
    При передаче через RS-485 с параметрами по умолчанию при передаче DWORD из ПЛК панель при приёме в цифровой дисплей типа DWORD переворачивает слова (при передаче 16#FFFF1111 на панели отображается 1111FFFF).
    Попробовал в контроллере в параметрах RS485 заменить Frame Oriented: RTU на ASCII - числа на панели вообще перестали отображаться. Мне нужно передать 4-х байтное число без искажения, как изменить порядок вывода слов DWORD в панели, или каким-то другим способом решить проблему?
    Программно менять местами слова в контроллере пока не хочу, мне кажется что должен быть более простой метод решения.

Страница 45 из 320 ПерваяПервая ... 3543444546475595145 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •