Показано с 1 по 10 из 4013

Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    09.01.2017
    Адрес
    Киев
    Сообщений
    206

    По умолчанию

    Кнопка "Переключатель". В настройках "Действие" ставлю "Переключение бита в состояние "ВКЛ"". (Intput 8 bit PSB 256).
    Он и остается включенным до выключения питания.

    Как мне программно "отжать" эту кнопку?
    Нужно записать в тот же булевый регистр FALSE? (Output 8 bit PSB 256 ?)
    Запись в тот же регистр его не сбрасывает.

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,609

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dmitro Посмотреть сообщение
    Кнопка "Переключатель". В настройках "Действие" ставлю "Переключение бита в состояние "ВКЛ"". (Intput 8 bit PSB 256).
    Он и остается включенным до выключения питания.

    Как мне программно "отжать" эту кнопку?
    Нужно записать в тот же булевый регистр FALSE? (Output 8 bit PSB 256 ?)
    Запись в тот же регистр его не сбрасывает.
    Да, все верно.
    Вот учебное видео: https://www.youtube.com/watch?v=syIPCaBgBAY

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    09.01.2017
    Адрес
    Киев
    Сообщений
    206

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Да, все верно.
    Вот учебное видео: https://www.youtube.com/watch?v=syIPCaBgBAY
    На видео только включают кнопку нажатием и все.
    Как ее отключить если в "действии" указано "ВКЛ" ?

    В своем проекте я поставил инверсию по нажатию, работает, но есть одно НО
    Для включения/виключения кнопки ее надо удерживать нажатой 2-3 секунди. Мне нужна реакция на прикосновение моментальная..

  4. #4
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,609

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dmitro Посмотреть сообщение
    На видео только включают кнопку нажатием и все.
    Как ее отключить если в "действии" указано "ВКЛ" ?

    В своем проекте я поставил инверсию по нажатию, работает, но есть одно НО
    Для включения/виключения кнопки ее надо удерживать нажатой 2-3 секунди. Мне нужна реакция на прикосновение моментальная..
    Теперь понятно. Вам в ПЛК лучше для Universal Modbus Module с записью выбрать WorkMode = By Command:

    10-12-2018 12-29-06.png

    Тогда вы сами в программе будете определять, когда в панель будут отправлены нужные данные.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    09.01.2017
    Адрес
    Киев
    Сообщений
    206

    По умолчанию

    By command вообще никак не меняет бит кнопки, странно.
    Надо будет вычитывать про это гдето отдельно.
    Что только не ставил, даже методом тыка, все равно 2-4 секунда надо держать кнопку "переключатель с индикацией", пока контроллер ее "увидит". И это при цикле контроллера 1мс, скорости модбаса 57600...

    Или придется городить какието костыли.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    09.01.2017
    Адрес
    Киев
    Сообщений
    206

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dmitro Посмотреть сообщение
    Что только не ставил, даже методом тыка, все равно 2-4 секунда надо держать кнопку "переключатель с индикацией", пока контроллер ее "увидит". И это при цикле контроллера 1мс, скорости модбаса 57600...

    Или придется городить какието костыли.
    ВСЕГДА мастером нужно ставить панель. Иначе с кнопками "ВКЛ пока нажата" будет проблема. Укажите это в учебных видео. Или вообще снимите обучение, где панель - слейв,
    иначе рано или поздно будут серьезные грабли.

    Странновато это, большие частоты, тайминги, мегагерцы, а поставить мастером контроллер нельзя. Из-за этого надо программировать намного более сложную систему
    с программированием макросов в панели, лишних перекладываний слов из "слейва в слейв".

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •