Цитата Сообщение от Pvalp Посмотреть сообщение
Добрый день. Есть задача обогревать помещение, где переодевается персонал - пока люди находятся внутри помещения, обогрев включен, нет людей - обогрев выключается.
Предварительно алгоритм такой:
На входе в помещение устанавливается 2 фотодатчика - первый подключить ко входу I1, второй - к I2, если первым срабатывает датчик I1, затем I2, то счетчик работает на прибавление (человек вошел в помещение), если первым срабатывает датчик I2, затем I1, то счетчик работает на уменьшение (человек вышел из помещения), если в помещении больше нуля человек, то нагрузка включается и происходит нагрев помещения, в противном случае обогрев выключается.
Может кто сталкивался с подобным алгоритмом работы? Прошу помощи. Основная сложность, как заставить счетчик по чередованию срабатывания двух датчиков работать на прибавление или уменьшение?
Ваш алгоритм подходит для управления освещением.
Обогрев помещения - задача инерционная, если её решать таким методом, то:
Заходим в помещение в котором дубак. (включаются нагреватели)
Пока переодеваемся, помещение прогревается.
Когда уходим, помещение прогрето, но недостаточно.

Лучше привязать к началу смены, обеду, концу смены, и греть по времени.