Показано с 1 по 7 из 7

Тема: подойдут ли приборы овен для аммиачных установок ?

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от николаев андрей Посмотреть сообщение
    3. и уж последнее дело сертификат. действительно плк100 и укт38в имеют соответствующее разрешение. но это никак не позволяет располагать сами приборы во взрывоопасной зоне.
    о как!
    плк 100 имеет сертификат по вызрывобезопасности???
    где можно с этим сертификатом ознакомиться?
    крайне интересно - иной раз требуют разрешение, типа старого госгортехнадзора, для плк 100.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от леший Посмотреть сообщение
    о как!
    плк 100 имеет сертификат по вызрывобезопасности???
    где можно с этим сертификатом ознакомиться?
    крайне интересно - иной раз требуют разрешение, типа старого госгортехнадзора, для плк 100.
    вот вот . то же самое .

    плк действительно будет расположен в безопасном месте, однако само наше предприятие считается зоной повышенной опасности . и если плк 100 действительно имеет соотв . сертификат - хорошо бы на него посмотреть

  3. #3

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    Не, это "котлонадзоровское" разрешение.
    Там больше речь идет о сосудах, работающих под давлением.
    Имеется в виду разрешение, типа, вашей Искры.

    андр-мясопром
    Пожалуй, не совсем с вами соглашусь.
    Дело в том, что есть нормы по отдельным помещениям, а не по предприятию в целом. Скажем, сильно посомневаюсь, что для ВЦ вашего предприятия потребуется установка ПЛ с искрозащитой.
    Последний раз редактировалось Леший; 26.10.2009 в 12:49.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •