Супер Модератор
1. никакие ни приборы ни датчики, не имеющие специального конструктивного исполнения не должны находиться во взрывоопасной зоне (если зона действительно взрывоопасная). такого оборудования очень мало. и даже цифровые линии связи между первичными датчиками и приборами должны проходить через барьеры искробезопасности (например наша искра) или у самого прибора входы должны содержать встроенные барьеры (укт38в и новый, усовершенствованный прибор трм138в).
2. если таких требований нет, и необходимо, чтобы ничего не происходило с самими приборами под воздействием газа - это другое. все платы во всех приборах покрыты лаком.
3. и уж последнее дело сертификат. действительно плк100 и укт38в имеют соответствующее разрешение. но это никак не позволяет располагать сами приборы во взрывоопасной зоне.