Показано с 1 по 10 из 150

Тема: Отладка работы OwenCloud с приборами

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от e.filatov Посмотреть сообщение
    Ошибка 255, значит о том, что прибор с облаком соединён, шлюз получает пакеты данных, возможно (по мнению самого шлюза) он отправляет данные, но ответа от ПР-ки он не получил. Тут одно из трёх - неправильные настройки, неправильно подключение, неисправность шлюза.
    Настройки смотрел специалист Овен, сказал все хорошо с ними. В подключении ничего сложного не вижу, соединял Rs-485 на ПР с Rs-485 на шлюзе А-А и B-B витой парой. Попросил проверить подключение ПР100 и шлюза с более коротким кабелем. Переподключал, все равно прибор не на связи. Как проверить работоспособность шлюза, или же просто вернуть продавцу?
    Последний раз редактировалось starostenko; 07.11.2018 в 06:53.

Похожие темы

  1. OwenCloud. Что это и с чем его едят?
    от Кирилл Валюнин в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 1702
    Последнее сообщение: 28.10.2026, 14:22
  2. Сетевой шлюз ПМ210 для доступа к сервису OwenCloud по GPRS
    от Евгений Багаев в разделе ПМ210
    Ответов: 479
    Последнее сообщение: 14.10.2026, 11:26
  3. Отладка обмена по ModBus
    от Diver в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.01.2015, 08:57
  4. Примеры работы с приборами ОВЕН имеющими интерфейс RS-485
    от Александр Приходько в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 13:52

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •