Тема: Отладка работы OwenCloud с приборами

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от e.filatov Посмотреть сообщение
    Ошибка 255, значит о том, что прибор с облаком соединён, шлюз получает пакеты данных, возможно (по мнению самого шлюза) он отправляет данные, но ответа от ПР-ки он не получил. Тут одно из трёх - неправильные настройки, неправильно подключение, неисправность шлюза.
    Настройки смотрел специалист Овен, сказал все хорошо с ними. В подключении ничего сложного не вижу, соединял Rs-485 на ПР с Rs-485 на шлюзе А-А и B-B витой парой. Попросил проверить подключение ПР100 и шлюза с более коротким кабелем. Переподключал, все равно прибор не на связи. Как проверить работоспособность шлюза, или же просто вернуть продавцу?
    Последний раз редактировалось starostenko; 07.11.2018 в 06:53.