Здравствуйте , насчет двухканального режима измерения вы правы , подключать можно только датчики одного типа.
Насчет функций:
b0-2 - это задание полосы цифрового фильтра с допустимыми значениями от 1 до 30 ед.изм.
b0-3 - это задание глубины цифрового фильтра , допустимые значения 1,2,4 и 8
b0-5 - это задание состояния выхода при программировании прибора и аварии по входу , где
значение 0 - состояние отключено (или 4 мА , если выход аналоговый)
значение 1 - состояние включено (или 20 мА , если выход аналоговый)




Ответить с цитированием