Здравствуйте. При выходе прибора на режим, таймер не начинает отсчет. В чем может быть проблема?
Здравствуйте. При выходе прибора на режим, таймер не начинает отсчет. В чем может быть проблема?
Добрый день. Что Вы подразумеваете под "При выходе прибора на режим"?
Каким образом Вы осуществляете пуск?
С уважением.
Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)
У меня печка. На ней стоит реле времени и реле температуры 2трм1. Выставляю нужную температуру, запускаю печь. Когда температура доходит до заданного значения тены отключаютя и загорается лампочка "режим". При этом таймер не начинает отсчет установленного времени. При этом не горят индикаторы вых1 и вых2.
Дальше начинаются гадания.
Скорее всего: Либо 2ТРМ1 не даёт сигнал на запуск таймера. Либо слетела программа УТ24.
Как минимум нужно смотреть схему Вашей печки и программу таймера.
Что за печка?
Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)
Температурный режим поддерживается
Щиток красивый, спору нет. Но речь идёт о принципиальной схеме и программных настройках таймера.
При таком раскладе думаю Вам проще будет связаться с изготовителями печки.
В только не обижайтесь, но судя по Вашим ответам, печку явно не сами собирали. Но и судя по картинкам печка не серийного изготовления.
С уважением.
Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)
То что поддерживается температурный режим, говорит лишь о исправности ТРМ. А вот как передаётся сигнал с ТРМ на УТ непонятно. И что должен делать таймер тоже.
С уважением.
Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)
Может это поможет
https://ibb.co/fguh50
https://ibb.co/cktWyL
Добрый день. Шкаф то новый, промышленного изготовления. Неужели нет ни принципиальной электрической схемы, ни описания работы и настроек приборов?
Поставщик ОБЯЗАН предоставлять такое. Требуйте!!!
Судя по фото, на клеммы 13 и 14 таймера УТ24 приходит запускающий сигнал. Судя по маркировке проводов, сигнал идёт не напрямую с ТРМ, а через какой то промежуток в виде реле или пускателя. Посмотрите, куда идёт этот проводок.
Сигнал должен быть в виде просто перемыкания клеммы 13 и 14 УТ24.
Можете просто проводочком перемкнуть эти два контакта. Если программа таймера запустится, значит с ним и с программой всё в порядке, ищите почему не приходит сигнал. Если не за запускается, то смотреть программу, какая она должна быть - должен предоставить производитель.
Ну вот это из разряда ремонта от безвыходности.
А если у Вас всё таки проблемы именно с программой УТ 24, то нужно будет либо всё таки стребовать от поставщиков, либо хорошо разобраться с техпроцессом и определиться, что же УТ 24 должен делать.
УТ 24 хоть и не свободно программируемый прибор как ПР или ПЛК. Но определённый алгоритм работы в него нужно заложить. Иначе работать не будет.
Пока больше ничего по УТ 24 сказать не смогу.
Если не секрет, откуда Вы?
С уважением.
Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)