Цитата Сообщение от WeSs Посмотреть сообщение
Исходя из примера реализации обмена между ПЛК и СМИ2 https://www.owen.ru/uploads/40/examp..._codesys23.zip, становится ясно, что это сделать реально. Однако основной блок программы написан на языке CFC, что усложняет лично мое понимание происходящего процесса. Может быть есть возможность описать блок PLC_PRG из приведенного выше примера на языке ST?
Такой возможности нет.

Как я понял задачу: Вы ходите на один СМИ2 писать и INT, и FLOAT.

Это возможно.
Для этого нужно писать INT и FLOAT в соответствующие регистры. (РЭ стр. 42)
https://www.owen.ru/uploads/135/re_smi2_2822.pdf

А после, необходимо изменить режим индикации.
Параметр DATA (РЭ. стр. 40)