Показано с 1 по 10 из 545

Тема: ПЛК110 М02 MasterSCADA 4D

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от n200nn22 Посмотреть сообщение
    Добрый день. Инсат выслали версию 1.2.3.6407(MPLCD_1_2_20181019.1)
    В описании было сказано: Скачайте по ссылке и залейте на контроллер проект из новой версии, затем подтвердите обновление среды исполнения.
    Установилась новая версия, после чего конвертировался файл проекта, затем обновились библиотеки, потом было сообщение о обновление среды.
    Нажал на обновление среды, через какое то время обновление прекратилось и появилась ошибка подключения к узлу.
    После чего обновил прошивку ПЛК
    После обновления прошивки (5.544) на ПЛК, не удается подключиться к узлу ни через интернет соединение ни через USB.
    В чем может быть дело?
    RNDIS устройство появляется в диспетчере устройств винды, при подключении по USB?

  2. #2

    По умолчанию

    Нет. Появляется в каталоге дисковых устройств Linux File-CD Gadget USB Device/

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от n200nn22 Посмотреть сообщение
    Нет. Появляется в каталоге дисковых устройств Linux File-CD Gadget USB Device/
    значит ОС ПЛК корректно загружается. по USB также доступен маленький кусок памяти ПЛК как флешка для хранения файлов.
    в диспетчере сетевый устройств ещё одна сеть появилась?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Трофимов Артем Посмотреть сообщение
    значит ОС ПЛК корректно загружается. по USB также доступен маленький кусок памяти ПЛК как флешка для хранения файлов.
    в диспетчере сетевый устройств ещё одна сеть появилась?
    Да, появляется.

    Заметил что связь пропадает после перезагрузки ПЛК
    Прошивая заново и устанавливая драйвер ПЛК подключается и работает.
    Но до перезагрузки. Заметил так же что после перезагрузки не исполняется пробная программа которая была залита на ПЛК.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Трофимов Артем Посмотреть сообщение
    RNDIS устройство появляется в диспетчере устройств винды, при подключении по USB?
    Перепрошил ПЛК. Файлы прошивки взял с сайта.
    Установил драйвера, заливаю со скады проект вот что пишет:
    Отказ внешних модулей УСО
    Конфигурация не совпадает
    Исполнительная система устарела (1.2.1.3859)

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от n200nn22 Посмотреть сообщение
    Перепрошил ПЛК. Файлы прошивки взял с сайта.
    Установил драйвера, заливаю со скады проект вот что пишет:
    Отказ внешних модулей УСО
    Конфигурация не совпадает
    Исполнительная система устарела (1.2.1.3859)
    отказ - потому что в проекте проверки контроллера тестируется обмен по RS , а модули соответственно у Вас не подключены.
    конфигурация не совпадает - потому что Ваш проект отличен от проекта, распакованного при прошивке.
    среда устарела - т.к. Вы используете более новую версию, требуется обновить рантайм в плк из MS4

Похожие темы

  1. ПЛК110 со средой исполнения MasterSCADA 4D
    от Kirill в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 06.05.2021, 14:21
  2. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 30.07.2015, 14:53
  3. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4