Цитата Сообщение от Спорягин Кирилл Посмотреть сообщение
Еще раз уточняющие вопросы:
1. Flash-карта должна быть пустой?
2. Тип форматирования карты?
3. Цитирую РЭ: "3) Подключить flash-накопитель к порту USB Device ПЛК и подать питание на контроллер. В момент начала загрузки ПЛК, индикатор "Работа" начнет мигать. В этот момент перевести тумблер в верхнее фиксированное положение "Работа". Дождаться перезагрузки контроллера. Индикатор работа также начнет мигать и начнется загрузка ПЛК."
3.1 Как долго необходимо ждать перезагрузку контроллера? Хочу понять оценку времени - это 1 минута, 20 секунд, 3-5 минут?
3.2 Если перезагрузки не наступает (так было в предыдущий раз, когда я пытался перепрошиться), что делать?
3.3 Flash-карту можно извлекать сразу как началась перезагрузка?

П.С. Поясню, такую озабоченность. При попытке обновить прошивку в предыдущий раз на другом ПЛК110, связь с контроллером пропала и я ее до сих пор не восстановил (правда пока и попыток не было, кроме тех, что последовали сразу после перепрошивки - http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post281210).
1) флешка может быть не пустой, главное чтобы нужный файл лежал в корне флешки
2) FAT или FAT32 , т.к. начальный загрузчик распознает только эти файловые системы.
3.1) прошивка 3-4 минуты, первая загрузка около 2 минут.
3.2) можно проверить что пишет консоль о статусе перепрошивки debug кабелем. также запустить можно из консоли. при начале загрузки увидит таймер на 3 секунды, в этот момент нажжмите в терминале @ , после чего попадёте в мену загрузчика. введите команду fwu plc110f.bin, что проинициализирует процесс перепрошивки.
3.3) лучше дождаться полной загрузки ПЛК. будет пинговаться ETH и появится RNDIS устройство на USB порту, доступ по SSH и к WEB-интерфейсу тестового проекта ПЛК , что распаковывается при прошивке.

если возникнут сложности , могу подключиться к Вам по тимвью и проверить (в этом случае необходим доступ по Debug порту ПЛК)

P.S. обновление встроенного ПО не влияет на лицензию, зав № и MAC адрес , зашитые в ПЛК.