Цитата Сообщение от brig62 Посмотреть сообщение
Получил ПР200 и пару датчиков. Подключил. "Шумели" сильно. Вылечил установкой в параметрах входа постоянной фильтра 3 сек. Оба датчика завышают температуру на 2-3 градуса. Как лучше подкорректировать? Математикой или константой на входе макроса? И что за предупреждения выскакивают на макрос? Что надо или не надо с этим делать?
2018-09-29_09-59-44.png
Добрый день, можно проверить на всем диапазоне, если зависимость одинаковая, то коррекций сопротивления на входе макроса, а как проверяете и с чем сравниваете?
По поводу предупреждений на макрос, можно оставить как есть, либо открыть макрос и заменить на линию задержки, но к точности это не имеет отношения.