Сначала у вас появляется ошибка 201 - расшифровка ошибки показывается внизу,в строке состояния - параметр еще не опрошен.
По видео видно, что при глобальном опросе она изменяется на ошибку 211 - не связи с контроллером.
Могу предположить что это из-за того что у вас в конфигурации присутствует еще один виртуальный контроллер ( вероятно non-terget) с тем же ip ( локальным) 127.0.0.1 .
___________________
Посмотрели ддополнительные видео из заявки с техподдержку, по ним видно что вы используете для опроса контроллер non-tаrget, но работаете с ним как с WKLogic.
Оба этих контроллера виртуальные, но первый является эмулятором физического устройства, запускается как отдельное приложение и с ним нужно работать как с физическим ПЛК - загрузить в него конфигурацию и опрашивать как реальное устройство.
WKLogic - виртуальный ПЛК, роль ПЛК выполняет сам сервер Телемеханики. При запуске сервера автоматически будет стартовать опрос этого контроллера.Для опроса из модуля контроллеры здесь используется "Эмуляция с опросом модулей" или глобальный опрос.
Вы же пытались опросить эмулятор, который по видимому не запущен и в который не загружена конфигурация, откуда и возникла ошибка 211 - нет связи с контроллером.