Здравствуйте, вопрос чайника, если к примеру ПЛК к примеру опрашивает ТРМ202 как мастер сети, как в RS 485 подключить ПЕ210? два мастера не может же быть?
Здравствуйте, вопрос чайника, если к примеру ПЛК к примеру опрашивает ТРМ202 как мастер сети, как в RS 485 подключить ПЕ210? два мастера не может же быть?
Добрый день.
Да, вы правы, два мастера в сети быть не может.
Самый простой способ - обновить прошивку и таргет файл на ПЛК. Затем подключить ПЛК к облаку напрямую к OwenCloud по Ethernet.
В этом случае ПЕ210 не понадобится. Способ работает только с ПЛК ОВЕН.
Вот инструкция: https://www.owen.ru/uploads/125/plk1xx_k_owencloud.pdf
Здравствуйте, подскажите инструкция подключения СПК107 (2014г выпуска, непользованный)) через ПЕ210 существует, такого формата как выложили про ПЛК. Насколько я понимаю у меня 2 входа RS 485 один из которых нужно настроить как мастер сети для опроса модулей вход выхода, а на втором мастер сети будет ПЕ210
Здравствуйте.
Подскажите возможные причины следующего бага:
Из OwenCloud через шлюз ПЕ210 идет опрос двух ТРМ202. При этом опрос периодически прекращается (в среднем на минут 10), а затем самостоятельно возобновляется. При этом на ПЕ210 во время отсутствия опроса горит только "сеть". Если передернуть сетевой разъем, опрос сразу возобновляется.
P.S. протокол связи - ОВЕН, скорость - 9600, период опроса 15 сек., период отсутствия данных - 30 сек.
Последний раз редактировалось maxim_13; 16.10.2018 в 08:56.
Добрый день.
Решение бага сильно зависит прибор из какой партии у вас на руках. Прохожее поведение видел на двух приборах из тестовой партии.
Если прибор действительно из тестовой партии, то обновите ПО шлюза до актуальной версии: https://www.owen.ru/documentation/799
Сможете написать первые 9 цифр от серийного номера?
Первые цифры шлюза ПЕ210: 703391809....
Я могу посмотреть данные от ПЕ210 в любой день, до 22:00 по Москве.
Когда будете готовы, пожалуйста, сделайте
- снимите питание на ПЕ210
- откройте крышку корпусе
- замкните перемычкой контакты DP2. Подойдёт джампер от любого компьютера
- Закройте крышку корпуса
- Подайте питание
Прибор перейдёт в тестовый режим и будет передавать посылки на тестовый сервер.
По количеству успешных посылок и поведению прибора смогу посмотреть как себя ведёт порт Ethernet.
Завтра после 12:00 переведу ПЕ210 в тестовый режим и сообщу.