Показано с 1 по 4 из 4

Тема: Управление ТРМ212 в ручном режиме чере СП3хх

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Продолжаю монолог...
    Открыл для себя функцию внутреннего регистра 36.2...С помощью переключателя с индикацией научился включать Модбус функцию 0х10. В итоге Включение отключение Автоматического режима заработало. Теперь бьюсь над изменением уставки регулятора - пока безуспешно...Пробую с помощью цифрового ввода и функциональной области...

  2. #2

    По умолчанию

    Добился работы изменения уставки с помощью регистра 4х4, единственно приходится набирать значение на порядок больше.
    Остался единственный вопрос - как управлять реле в ручном режиме (регистров таких нет)...

  3. #3

    По умолчанию

    С помощью регистров 7 и 8 добился работы выходных реле. Вопрос закрыт всем спасибо!!!

Похожие темы

  1. ТРМ212 Управление по ModBus
    от nicamx в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 14.09.2019, 19:27
  2. ТРМ212 - управление по RS485
    от apmak в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.05.2018, 17:08
  3. EasybuilderPro и ТРМ212 в режиме онлайн-симуляции.
    от rs1983 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.02.2018, 10:19
  4. ТРМ212: управление по Modbus
    от Roman62rus в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.11.2017, 18:38
  5. Управление ТРМ212 из SCADA
    от papagen в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.01.2015, 16:55

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •