Тема: Два движка на один ПЧ

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    03.03.2007
    Адрес
    Красноярский край
    Сообщений
    119

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Вот тут про это хорошо написано: https://tehprivod.ru/poleznaya-infor...vigateley.html
    Да, написано неплохо. Спасибо!
    Но четких ответов на свой вопрос там не нашел.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр_Гранд Посмотреть сообщение
    Да, написано неплохо. Спасибо!
    Но четких ответов на свой вопрос там не нашел.
    Но и четкого вопроса не поставили . Как они у Вас должны работать паралельно или поочередно. И для первого и второго
    случая написано. Вопрос конкретнее. А то - 2 двигателя и все.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    03.03.2007
    Адрес
    Красноярский край
    Сообщений
    119

    По умолчанию

    Ну, простите.
    Двигатели должны работать одновременно. Параллельно. Одинаково.
    Вопрос:
    Что писать в ПЧ о параметрах движка? Какую мощность установить в ПЧ? Какой номинальный ток?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр_Гранд Посмотреть сообщение
    Ну, простите.
    Двигатели должны работать одновременно. Параллельно. Одинаково.
    Вопрос:
    Что писать в ПЧ о параметрах движка? Какую мощность установить в ПЧ? Какой номинальный ток?
    Четко написано в руководстве, что мощность ПЧ должна быть больше суммы мощностей двигателей(в крайнем случае равна)
    Если у Вас ,к примеру 2 движка по 2квт,то в паспортная мощность Вашего ПЧ должна быть 5квт(в крайнем случае 4квт). А номинальный ток по формуле I=P/Ux1.73xcosf
    = 4000/380x1.73x0.7=8.9A
    Последний раз редактировалось Одесса; 10.09.2018 в 12:55.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Одесса Посмотреть сообщение
    Мощность делится на напряжение. Сейчас поделю. 4000ват/220вольт=чуть меньше 20 ампер.
    Косинусом фи пренебргаю(шучу)
    Да вы и тем, что двигатель трёхфазный, пренебрегли. А это уже не шутки. Например, у 4-кВт частотника максимальный ток может быть 10 А, а 20 А - это уже у 11 кВт, а это совсем другие деньги.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Да вы и тем, что двигатель трёхфазный, пренебрегли. А это уже не шутки. Например, у 4-кВт частотника максимальный ток может быть 10 А, а 20 А - это уже у 11 кВт, а это совсем другие деньги.
    Спасибо. Исправил.

Похожие темы

  1. Один ПЛК -два Компьютера.
    от Вова13 в разделе OPC Серверы
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.10.2016, 15:34
  2. Два датчика на один ПЧВ... Как?
    от Lam-Ka в разделе Эксплуатация
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.02.2014, 22:08
  3. Один датчик - два ТРМ
    от papikrus в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 30.08.2013, 16:28
  4. Ещё один док
    от Dima_31 в разделе Наши проекты
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 12.09.2011, 18:23
  5. 250 сигналов в один ПЛК
    от arcman в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 19.04.2011, 01:06

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •