Добрый день.
К МВ110-224.8А подключен резистивный датчик. В конфигураторе можно задать два типа резистивных датчиков. Один находится в начале выпадающего списка, другой в конце. Ширина окна мала и название датчика полностью прочитать невозможно. Какой датчик надо выбрать, тот который находится в начале списка или в конце ?
Сопротивление резистивного датчика, подключенного к модулю составляет 293 Ом, а ПЛК читает из модуля по этому каналу 0. К другим входам модуля подключены термометры сопротивления и токовые датчики. По этим каналам ПЛК читает верные значения.