Тема: CODESYS V3.5. Настройка обмена с другими устройствами (Modbus, ОВЕН, OPC и др.)

  1. #271

    По умолчанию

    Поэтому от вас был вопрос "В проекте используются шаблоны модулей Mx110?". Тогда да, кроме блоков BCV-1-01(блок управления кранами), есть еще модули входов и выходов Мх110(сидят на другом порту), и шаблоны я использую.

  2. #272

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от nsarychev Посмотреть сообщение
    Поэтому от вас был вопрос "В проекте используются шаблоны модулей Mx110?". Тогда да, кроме блоков BCV-1-01(блок управления кранами), есть еще модули входов и выходов Мх110(сидят на другом порту), и шаблоны я использую.
    Тогда есть следующие варианты:

    1. Реализовать опрос вашего устройства в режиме RISING_EDGE (по команде из программы).
    2. Отказаться от шаблонов и реализовать опрос модулей Mx110 через стандартные компоненты Modbus_Slave_COM_Port.

  3. #273

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Тогда есть следующие варианты:

    1. Реализовать опрос вашего устройства в режиме RISING_EDGE (по команде из программы).
    2. Отказаться от шаблонов и реализовать опрос модулей Mx110 через стандартные компоненты Modbus_Slave_COM_Port.
    Вас понял, спасибо!

    Второй вариант мне ближе, буду его реализовывать.

    С Уважением Н. Сарычев.

  4. #274

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Тогда можно в настройках ПЛК (компонент Device) поставить галочку Enable Diagnosis for device.

    Вложение 37426

    После этого в коде программы можно отключить опрос устройства следующим образом:



    где Modbus_Slave_COM_Port - имя нужного slave-устройства в дереве проекта.

    Для возобновления опроса, соответственно, нужно присвоить переменной значение TRUE.

    Прошу обратить внимание, что попытка использовать такой подход совместно с шаблонами Мх110 приведет к исключению в программе.
    Я всетаки попробовал Прошу обратить внимание, что попытка использовать такой подход совместно с шаблонами Мх110 приведет к исключению в программе. Все вроде работает А какого рода исключение в программе?

  5. #275

    По умолчанию

    подскажите начинающему , программисту и разработчику с вашими плк и спк ,когда идет связь по протоколу modbus rtu не нужен спец. кабель закупать для связи между этими устройствами ,как у siemens (сиреневый кабель profibus).Т.е я так понимаю достаточно обычного кабеля с жилами 1,5 мм2 и установкой оконечного сопротивления R=120om))


    все коллеги вопрос отпал сам собой из первой документации по протоколу modbus ))) Для линий связи RS-485 необходимо использовать экранированный кабель
    с витой парой, предназначенный для промышленного интерфейса
    RS-485 с волновым сопротивлением 120 Ом(например, КИПЭВ)
    Последний раз редактировалось Сергей_m; 09.07.2018 в 16:16.

  6. #276

    По умолчанию

    Здравствуйте, товарищи знатоки.

    Есть СПК110. К нему по RS-485 подключены: ТРМ-136, МВ1108А, и МК110-8ДН.4Р. С последними двумя проблем нет - использую шаблоны, обмен по протоколу ОВЕН работает. Как быть с ТРМ-136? Пытался разобраться на найденном примере с СПК207 и ТРМ212, но сходу не осилил. То есть правильные сетевые настройки и перечень параметров ТРМ-136 у меня есть, но не хватает опыта этим воспользоваться. Может быть, есть более близкий пример?

    Подскажите, куда копать. Надо считывать текущие измеренные значения с входов.
    Последний раз редактировалось БелУрал; 30.08.2018 в 03:42.

  7. #277

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от БелУрал Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, товарищи знатоки.

    Есть СПК110. К нему по RS-485 подключены: ТРМ-136, МВ1108А, и МК110-8ДН.4Р. С последними двумя проблем нет - использую шаблоны, обмен по протоколу ОВЕН работает. Как быть с ТРМ-136? Пытался разобраться на найденном примере с СПК207 и ТРМ212, но сходу не осилил. То есть правильные сетевые настройки и перечень параметров ТРМ-136 у меня есть, но не хватает опыта этим воспользоваться. Может быть, есть более близкий пример?

    Подскажите, куда копать. Надо считывать текущие измеренные значения с входов.
    Добрый день.
    Наши шаблоны Mx110 работают по протоколу Modbus RTU. ТРМ136 также поддерживает этот протокол, поэтому смотреть пример с ТРМ212 не надо - там используется протокол ОВЕН.
    Посмотрите документ СПК. Modbus (ссылка в подписи) - там приведен пример опроса устройства по Modbus через стандартный элемент Modbus Slave (добавляется также, как шаблоны модулей).
    Если есть возможность, свяжитесь со мной по skype - я помогу с настройкой.

  8. #278

    По умолчанию

    Спасибо, пойду читать. Мысль вроде бы ясна (пока).

  9. #279

    По умолчанию

    Здравствуйте, Евгений.

    Изучив документ "СПК. Modbus", попробовал считать параметр со входа ТРМ136 с помощью объединения и с помощью указателя, использовал поочередно функцию чтения 3 и 4.
    Результат во всех случаях почти одинаковый - связь есть, переменная типа WORD, отвечающая за положение десятичной точки, имеет значение 1, переменная типа WORD, отвечающая за текущее значение температуры, имеет значение, соответствующее реальной температуре в данный момент (например 1652 при 165,2 градусах) , а значение переменной типа REAL, которое должно бы выражаться числом с плавающей десятичной точкой, выглядит примерно так: -7,351374Е-36.
    Цифры и знаки "-" меняются при изменении функции чтения и способа преобразования.

    Подозреваю, дело в какой-то простой мелочи, которой я не знаю. Пример бы мне, как в букваре только подробнее

  10. #280

    По умолчанию

    Добрый день.
    Вероятно, нужно поменять порядок регистров.
    На примере с объединением: у вас к каналам последовательно привязаны переменные awModbusReal[0] и awModbusReal[1].
    Поменяйте их местами - чтобы awModbusReal[1] стало первым (или наоборот - в зависимости от того, как вы их привязали сейчас).

Страница 28 из 174 ПерваяПервая ... 1826272829303878128 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    от Orbes в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 16:45
  2. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:05
  4. Универсальная функция для обмена с устройствами OwenIO и всеми любимый LabView.
    от Алексей Крагель в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 13:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •