Цитата Сообщение от nsarychev Посмотреть сообщение
Поэтому от вас был вопрос "В проекте используются шаблоны модулей Mx110?". Тогда да, кроме блоков BCV-1-01(блок управления кранами), есть еще модули входов и выходов Мх110(сидят на другом порту), и шаблоны я использую.
Тогда есть следующие варианты:

1. Реализовать опрос вашего устройства в режиме RISING_EDGE (по команде из программы).