Показано с 1 по 10 из 4483

Тема: разные вопросы новичка

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Какие здесь сложности? Ранее в макросах энергонезависимую переменную создавал - никаких трудностей не было или Вы ещё хотите по команде восстанавливать значения по умолчанию? Так добавьте в макрос дискретный вход и константу со значениями по умолчанию!
    Как-то примерно так:

    Упаковка-распаковка_4.PNG

    В макрос сами засовывайте, я обычно решаю проблемы, а не создаю!

    Выкладыаю рабочее решение

    2018-08-28_14-21-41.png

    2018-08-28_14-11-58.png

    Для работы макроса в свойствах выходных переменных необходимо включить запись в конце цикла. В этом и заключалась проблема упаковки решения в макрос.
    Выкладываю отдельно макрос и проект. Загрузить на форум удалось только в архиве.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Aviator_VZh; 28.08.2018 в 18:57.

Похожие темы

  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 15.04.2025, 16:38
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 02.05.2022, 19:57
  3. Вопросы новичка по MasterScada
    от MrNobody в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 14:39
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 10:08
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 09:29

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •