как хорошо иногда выразить мысли вслух))) решил проблему. в поле "Текущий идентификатор" вел изначально мак адрес вместо серийного номера
как хорошо иногда выразить мысли вслух))) решил проблему. в поле "Текущий идентификатор" вел изначально мак адрес вместо серийного номера
Добрый день. Во-первых при работе с протоколом Modbus RTU значение тайм-аута пакета должно быть больше тайм-аута паузы между символами.
Во вторых - просьба добавить переменную статуса связи в отслеживание и убедиться, что он изменяется на "прием"/"передача".
В третьих - Если статус прибора не изменяется - значит прибор подключился к серверу и ожидает команд от него. В данном случае проверьте корректность введённого токена для подключения (по умолчанию зав.номер прибора).
P.S. Как всегда не научился читать ветку до конца - уже решили проблему. Во всяком случае надеюсь информация пригодится в дальнейшем или другим пользователям
Последний раз редактировалось e.filatov; 11.05.2018 в 10:22.
Ведущий инженер проектов
Линейки шлюзов сетевых Пх210
Линейки модулей ввода/вывода Мх210
Трудности с подключением прибора ТРМ-148(конфигурация 2) через ПМ-210 к облаку (сам не специалист)
Прибор на связи, в параметрах по первому каналу "Ошибка 255" (подключен 1 термометр к 1-му каналу)
Логин sergei.kyznetzov@gmail.com
Настройки прибора в облаке:
Настройки прибора в OwenCloud.png
Сетевые настройки прибора:
Fltr-1
bPS-115.2
LEn-8
Prty - no
Sbit - 1
A.Len - 8
Addr - 16
rS.dl-1
n.Flt - 1
daTA-Flt
t.InC - yes
Sour- 16
CHAr-read
Здравствуйте. Есть инструкция по подключению Произвольного прибора Modbus?
Здравствуйте.
http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post282943
Начальник бюро разработки серверного программного обеспечения
email: d.syabitov@owen.ru
Последний раз редактировалось xamitg; 24.08.2018 в 08:55.
Добрый день.
На графике у вас прямая линия - значит данные в облако от ПЛК шли.
Если данных нет, то график отображается с "разрывами".
Подозреваю, что в конфигурацию ПЛК не добавили подмодуль "button".
Посмотреть как это сделать можно в п.7.4.8: https://www.owen.ru/uploads/rp_plk110.160.pdf
ПЛК не передаёт в облако системную и диагностическую информацию, поэтому узнать через облако о причине остановки не получится.
А можно сделать в облаке отслеживание на изменение параметра, допустим если в течении определенного времени температура не изменилась то идет уведомление на телеграмм или почту?
7,4,2.png
А еще пишут что данные записываются в энерго независимую память при отключении питания и может быть они и показывают прямые линии (но ПЛК в этот момент включен)