Сообщение от Филоненко Владислав У S7 ширина окна равна 0, т.е. данные s7 принимать не может. Поэтому ПЛК их и не шлёт, ждет кгда придёт пачка с окном>0. И рвет соединение по таймауту Не шлёт -- не вопрос. Почему М02 на SYN не отвечает-то? Вы что, считаете, что SYN+ACK это данные? Видно же по трейсу со старым ПЛК110, что после получения ACK'а S7 сигнализирует окно 2048.
Последний раз редактировалось Владимир Ситников; 20.08.2018 в 13:02.
Правила форума