Цитата Сообщение от Серджиус Посмотреть сообщение
Сегодня попробовал заменить коммуникационник на 300 сименс (нашел такой же, но чуть постарше, рабочий 100%) результат не изменился - со старым есть связь, с новым нет. Собрал корзину S7-400 с коммуникационником и запустил - результат остался прежним.
Отсюда напрашивается вывод:
Если вдруг понадобится подключить ПЛК110М02 через МодбасТСР к сименсу 300 или 400 через коммуникационник Ethernet CP, то ничего хорошего ждать не стоит. А если к сименсу с езернетом на борту (типа S7-315-2PN/DP, связь через Open TCP/IP Communication), то м.б. и поедет.
т.е. пакеты генерит Ethernet CP? А если между ним и ПЛК поставить обычный свитч?
Нет ли у Ethernet CP какой-либо настройки ретрансмиссий? Возможно он ждет такой же Ethernet CP, к-й обязан отвечать через 100 мкс? А раз нет ответа, то снова и снова посылки?