Цитата Сообщение от sherbek1989 Посмотреть сообщение
01.png
02.png
Подключить pm210 как slave устройство com204.png
03.png

05.gif
Благодарю за внимание
Я правильно понимаю, что рядом с прибором зеленая галочка горит?
Выглядит это так:
31-07-2018 15-09-28.png

Правильно ли указан IMEI шлюза?

Первое, что бросилось в глаза:
В owencloud, при добавлении переменных типа float, необходимо указывать "младшим регистром вперед", а не "младшим байтом вперед".

Попробуйте для начала создать на ПР простой проект, с одной переменной. Напрямую подключите ПР200 к шлюзу (без других устройств).
Добавьте одну переменную в Owencloud, добейтесь того, чтобы она стабильно отображала свое значение.
Далее можно постепенно усложнять задачу, подключать дополнительные устройства в сеть, и методом исключения - станет ясно из-за чего произошла проблема.