Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Помогите разобраться новичку!

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2018
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Новикова Маргарита Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Если Вы не хотите, чтобы после каждого отключения питания прибор уходил в аварию, Вам нужно изменить реакцию прибора на пропадание питания. Для этого нужно изменить значение параметра bEHv (группа параметров Add). Возможные варианты:
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2018-07-31_15-01-03.jpg 
Просмотров:	379 
Размер:	35.1 Кб 
ID:	38214
    Это можно сделать при помощи подключения к пк или через интерфейс самого регулятора?

    и главный вопрос - могу ли я смело запускать печь без дополнительных манипуляций на данный момент, не опасаясь насчёт некорректной работы работы регулятора, после описанной мною ситуации(FAIL E220)?

    Заранее Спасибо!

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Electrichestvo Посмотреть сообщение
    Это можно сделать при помощи подключения к пк или через интерфейс самого регулятора?

    и главный вопрос - могу ли я смело запускать печь без дополнительных манипуляций на данный момент, не опасаясь насчёт некорректной работы работы регулятора, после описанной мною ситуации(FAIL E220)?

    Заранее Спасибо!
    Как удобно: можно с лицевой панели, можно с конфигуратора (группа "Дополнительные параметры").
    На работу регулятора описанная Вами ситуация не повлияет. То, что Вы наблюдали - это сигнализация прибора о том, что произошло отключение питания. Не более.
    С уважением,

    Новикова Маргарита Валериевна
    Инженер по тестированию
    Бюро серверного программного обеспечения

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2018
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Новикова Маргарита Посмотреть сообщение
    Как удобно: можно с лицевой панели, можно с конфигуратора (группа "Дополнительные параметры").
    На работу регулятора описанная Вами ситуация не повлияет. То, что Вы наблюдали - это сигнализация прибора о том, что произошло отключение питания. Не более.
    Большое спасибо!

Похожие темы

  1. Регулятор. Помогите разобраться новичку.
    от RfSS в разделе Программируемые реле
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.10.2016, 21:43
  2. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 22.05.2014, 15:28
  3. Помогите новичку разобраться с MasterScada
    от Alexey Star в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 02.08.2011, 14:12
  4. помогите разобраться новичку
    от zx123 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.03.2010, 16:51

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •