    День добрый!
    Продолжаем тему. В качестве контролера на ТП установлен ПЛК323-ТЛ. В ячейках для сбора ТС и выдачи ТУ установлены модули МК110-4дн/4р. Если в конфигурации модуля добавить каналы ввода, то опрос входов идёт нормально. Если к имеющимся каналам ввода добавить каналы вывода (Выходы (Бит-Чт)), то данные по входам пропадают.
    В общем с наскока не получилось ничего настроить. Пришлось разбираться, получается имеется три вида каналов вывода в конфигурации.
    1. Выходы(Зп) - запись значений скважности. Аналоговый выход.
    2. Выходы(Чт) - чтение значения скважности. Аналоговый вход.
    3. Выход(Бит-чт) - чтение положения выходного реле. Дискретный вход. Код функции модбаса 3, то есть чтение из регистра 50. Запись происходит в этот же регистр но кодом 16.
    Включения и отключения выходных реле добился только путем записью через Выход(Зп): 100 вкл, 0 выкл, но там аналог. Плюс как потом это привязать к ФБ управления выключателем ещё вопрос. В общем вопрос такой: ошиблись с подбором оборудования? Или можно допилить опять через функциональные блоки? Подскажите, кстати, можно ли преобразовать дискретный сигнал в налоговый, не могу найти в описаниях блоков похожее.

  2. #2
    Сергей Сисейкин
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от arek2 Посмотреть сообщение
    День добрый!
    Продолжаем тему. В качестве контролера на ТП установлен ПЛК323-ТЛ. В ячейках для сбора ТС и выдачи ТУ установлены модули МК110-4дн/4р. Если в конфигурации модуля добавить каналы ввода, то опрос входов идёт нормально. Если к имеющимся каналам ввода добавить каналы вывода (Выходы (Бит-Чт)), то данные по входам пропадают.
    В общем с наскока не получилось ничего настроить. Пришлось разбираться, получается имеется три вида каналов вывода в конфигурации.
    1. Выходы(Зп) - запись значений скважности. Аналоговый выход.
    2. Выходы(Чт) - чтение значения скважности. Аналоговый вход.
    3. Выход(Бит-чт) - чтение положения выходного реле. Дискретный вход. Код функции модбаса 3, то есть чтение из регистра 50. Запись происходит в этот же регистр но кодом 16.
    Включения и отключения выходных реле добился только путем записью через Выход(Зп): 100 вкл, 0 выкл, но там аналог. Плюс как потом это привязать к ФБ управления выключателем ещё вопрос. В общем вопрос такой: ошиблись с подбором оборудования? Или можно допилить опять через функциональные блоки? Подскажите, кстати, можно ли преобразовать дискретный сигнал в налоговый, не могу найти в описаниях блоков похожее.
    в этой теме дал вам файл с исправлением http://www.owen.ru/forum/showthread....d=1#post284043

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    18.07.2017
    Адрес
    Астана
    Сообщений
    21

    По умолчанию

    Добрый день!
    Ответил вам в той теме. Кратко, ничего не изменилось.

Похожие темы

  1. ПЛК323 + CodeSys 2
    от ribamuka в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.07.2017, 09:36
  2. ПЛК323 Модбас
    от Sergey666 в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.06.2015, 10:59
  3. Таргет ПЛК323
    от Sergey666 в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 11.01.2015, 19:00
  4. ПЛК323???
    от Sergey666 в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.12.2013, 12:15

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •