Показано с 1 по 10 из 15

Тема: ПЛК323-ТЛ и ПЛК323-CS

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Если особенность реализации ВУ предполагает только один сигал ТУ, попробуйте использовать ФБ Управление выключателем из группы Управление. Команда принимается на вход Команда, выходы привязываются к выходам ЭНМВ
    ФБ упр выключателем.jpg
    Инженер направления "Энергетика"
    https://energy.owen.ru/

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    18.07.2017
    Адрес
    Астана
    Сообщений
    21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Яшина Татьяна Посмотреть сообщение
    Если особенность реализации ВУ предполагает только один сигал ТУ, попробуйте использовать ФБ Управление выключателем из группы Управление. Команда принимается на вход Команда, выходы привязываются к выходам ЭНМВ
    ФБ упр выключателем.jpg
    Спасибо. Попробую в ФБ поковыряться. Только уже после праздников. Можно приложить ещё скрин для наглядности вкладки "ФБД1.задача1"

  3. #3

    По умолчанию

    упр выкл.jpg

    Входы-выходы привязываются простым drag and drop'ом . Для команды с ВУ вам лучше создать переменную простого типа в ветви "Переменные". По ее адресу будете посылать ТУ,а через ФБ ТУ будет уходить на реле ЭНМВ
    Инженер направления "Энергетика"
    https://energy.owen.ru/

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    18.07.2017
    Адрес
    Астана
    Сообщений
    21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Яшина Татьяна Посмотреть сообщение
    Если особенность реализации ВУ предполагает только один сигал ТУ, попробуйте использовать ФБ Управление выключателем из группы Управление. Команда принимается на вход Команда, выходы привязываются к выходам ЭНМВ
    ФБ упр выключателем.jpg
    День добрый!
    Спасибо, всё отлично заработало. Единственно только надо поставить галочку в настройках блокировки "использовать начальное значение", иначе команда не проходит. И не понял логику работы блокировки, если в настройках модуля в контролере указать в группе телеуправление все реле ТУ включая и реле для блокировки, то при подаче команды на отключение срабатывает не реле отключения, а блокировки. Если оставить только реле вкл. и откл. то команды проходят как положено.

Похожие темы

  1. ПЛК323 + CodeSys 2
    от ribamuka в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.07.2017, 09:36
  2. ПЛК323 Модбас
    от Sergey666 в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.06.2015, 10:59
  3. Таргет ПЛК323
    от Sergey666 в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 11.01.2015, 19:00
  4. ПЛК323???
    от Sergey666 в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.12.2013, 12:15

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •