Если особенность реализации ВУ предполагает только один сигал ТУ, попробуйте использовать ФБ Управление выключателем из группы Управление. Команда принимается на вход Команда, выходы привязываются к выходам ЭНМВ
ФБ упр выключателем.jpg
Если особенность реализации ВУ предполагает только один сигал ТУ, попробуйте использовать ФБ Управление выключателем из группы Управление. Команда принимается на вход Команда, выходы привязываются к выходам ЭНМВ
ФБ упр выключателем.jpg
Инженер направления "Энергетика"
https://energy.owen.ru/
упр выкл.jpg
Входы-выходы привязываются простым drag and drop'ом . Для команды с ВУ вам лучше создать переменную простого типа в ветви "Переменные". По ее адресу будете посылать ТУ,а через ФБ ТУ будет уходить на реле ЭНМВ
Инженер направления "Энергетика"
https://energy.owen.ru/
День добрый!
Спасибо, всё отлично заработало. Единственно только надо поставить галочку в настройках блокировки "использовать начальное значение", иначе команда не проходит. И не понял логику работы блокировки, если в настройках модуля в контролере указать в группе телеуправление все реле ТУ включая и реле для блокировки, то при подаче команды на отключение срабатывает не реле отключения, а блокировки. Если оставить только реле вкл. и откл. то команды проходят как положено.