Страница 31 из 87 ПерваяПервая ... 2129303132334181 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 864

Тема: Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы

  1. #301

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Серёга Букашкин Посмотреть сообщение
    А всё таки на ИП320 скорость 115200 лучше не ставить, пониже лучше. На эффективность не влияет, но сбойных обменов намного меньше.
    Я вечером попробую скорость ниже выставить, но думается мне не совсем в этом дело. Просто обычно при загрузке конфигурации в панель сразу появляется на панели первый экран загруженной конфигурации, а у меня загрузка проходит успешно и ничего не появляется на экране ип320 (пустой экран). Далее подключаю ип320 к плк110 с помощью кабеля кс2 по rs232 и пишет потеря связи...

  2. #302

    По умолчанию

    Добрый день.
    Пустой экран может отображаться при отсутствии связи со slave-устройством. Через некоторое время на нем должно появится сообщение "потеря связи...".

    Вы можете подключить панель к ПК и проверить ее работу с OPC-сервером или Modbus-эмулятором?

  3. #303

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Пустой экран может отображаться при отсутствии связи со slave-устройством. Через некоторое время на нем должно появится сообщение "потеря связи...".

    Вы можете подключить панель к ПК и проверить ее работу с OPC-сервером или Modbus-эмулятором?
    Да, конфигурация загружается, выскакивает окно на пк, что загрузка прошла успешно при этом экран панели пустой и через некоторое время на панели появляется сообщение "потеря связи...".
    Панель является мастером.
    Я, к сожалению, не в курсе как проверить работу панели с орс-сервером
    В новой модефикации панели увеличилась только память программы до 128кб, настроечные параметры остались теми же самыми?

  4. #304

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lpv22 Посмотреть сообщение
    Да, конфигурация загружается, выскакивает окно на пк, что загрузка прошла успешно при этом экран панели пустой и через некоторое время на панели появляется сообщение "потеря связи...".
    Панель является мастером.
    Я, к сожалению, не в курсе как проверить работу панели с орс-сервером
    В новой модефикации панели увеличилась только память программы до 128кб, настроечные параметры остались теми же самыми?
    Да, с точки зрения сетевых настроек ничего не изменилось.

    Я, к сожалению, не в курсе как проверить работу панели с орс-сервером
    Это достаточно просто. Если у вас есть возможность связаться со мной по skype - постараюсь помочь.

  5. #305

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Да, с точки зрения сетевых настроек ничего не изменилось.



    Это достаточно просто. Если у вас есть возможность связаться со мной по skype - постараюсь помочь.
    Спасибо! Для проверки надо новый орс-сервер Овен скачать?

  6. #306

    По умолчанию

    Нет - понадобится OPC-сервер, который может работать в режиме Modbus Slave. Например, Insat Modbus Universal OPC.

  7. #307

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Нет - понадобится OPC-сервер, который может работать в режиме Modbus Slave. Например, Insat Modbus Universal OPC.
    Добрый день!
    С ОРС-сервером я вчера операций не проводил, однако проделал следующую штуку:
    - попытался загрузить в панель конфигурацию другого проекта. Все загружается успешно и по завершении успешной загрузки конфигурации в панель на ее экране отображается первый экран конфигурации.
    Далее попытался снова загрузить в панель ИП320 необходимую мне конфигурацию. Идет загрузка по завершении которой выскакивает окно об успешной загрузке конфигурации в панель, однако на панели не отображается первый экран конфигурации, а соответственно при дальнейшем соединении ИП320 с ПЛК110 с помощью кабеля КС2 пишет "потеря связи...".
    Попытался заново выполнить конфигурацию для ИП320, прописал все окна. Загружаю вновь выполненную конфигурацию в ИП320, загрузка проходит успешно по окончании которой на экране ИП320 частично отображается первый экран конфигурации.
    В общем, по каким-то причинам по окончании успешной загрузки конфигурации в панель ИП320 не отображается содержимое экранов.
    Я было подумал, что конвертор USB-RS232 некорректно что-то делает, однако при подключении к ПК с COM-портом такая же ситуация возникает. Не в конверторе дело.
    Есть ли у вас возможность проанализировать мою конфигурацию на ИП320 и подсказать, что выполнено не так и почемуШП4_1.dp2 не отображается содержимое экранов на ИП320?

  8. #308

  9. #309

    По умолчанию

    Когда я делал проекты в 8.0n, то через новый все грузилось в М01 и работало. Этот не открывается в в 8.0n.И внимательнее проверьте соответствие заданных параметров обмена на мастере и слейве. Там точно адрес "1"?
    Последний раз редактировалось Серёга Букашкин; 25.07.2018 в 11:47.

  10. #310

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    В какой версии конфигуратора ИП320 создан выложенный вами проект?
    Я делал проект в конфигураторе 8.0, т.к. имеются на данный момент на руках панель ИП320 предыдущей версии и М01.

Страница 31 из 87 ПерваяПервая ... 2129303132334181 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 4209
    Последнее сообщение: 26.08.2026, 16:07
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12
  4. СПК 110 в качестве Панели оператора
    от GSM73 в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.03.2017, 00:42
  5. Работа панели оператора ИП320 +ПК-master scada
    от Cilentlekx в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.03.2014, 22:05

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •