Цитата Сообщение от murdemon Посмотреть сообщение
надо использовать [Sync.CL] FSY - и правильно настроить резольвер . [Encoder Type] UeCP - [Resolver] rES Resolver encoder и все параметры по секции Section 8.52 [Encoder configuration] http://download.schneider-electric.c...c_Ref=NHA80757
по моменту - Section 8.32 [Generic functions] - [Torque limitation]
Спасибо, но... это ровно всё то же самое, что я и делал. Строго по инструкции. С описанным выше результатом.

Есть сомнения в параметре "число полюсов мотора" - сегодня нашёл дата-шит, там сказано, что в этом типе моторов их шесть, а в конфигурации Masterdrives прописанно 3. Но замена ничего не давала.