Показано с 1 по 10 из 972

Тема: Наши щиты

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для Сергей1978
    Регистрация
    15.05.2013
    Адрес
    п.г.т. Молочный
    Сообщений
    60

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Что такого вам пришлось делать, что возникла необходимость самостоятельного создания ПР?
    На предыдущей странице я писал, что переделывался вспомогательный щит, у которого всего четыре светосигнальных табло(из которых два в работе, два в резерве) и звонок. Конечно, можно было бы применить ПР110, но тогда его использование входов и выходов было бы где-то на треть. Честно признаюсь, жалко. Да и щит все-таки вспомогательный. Поэтому предложил руководству идею с самодельным ПРом, подкрепив ее демонстрационной моделью на проводках и светодиодах. Получив одобрение приступил и конструированию: схемы, печатные платы, корпус.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей1978 Посмотреть сообщение
    ... предложил руководству идею с самодельным ПРом, подкрепив ее демонстрационной моделью на проводках и светодиодах. Получив одобрение приступил и конструированию: схемы, печатные платы, корпус.
    Недалёкое и жадное у вас руководство. И у вас перспективы небольшие - так и будете лепить самоделки на МП40. А в мире автоматизации очень много интересного и неизведанного, но ваше руководство это не купит, потому что есть вы, который может всё автоматизировать из деталей от старого телевизора.

  3. #3
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,434

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от OlegM Посмотреть сообщение
    Недалёкое и жадное у вас руководство. И у вас перспективы небольшие - так и будете лепить самоделки на МП40. А в мире автоматизации очень много интересного и неизведанного, но ваше руководство это не купит, потому что есть вы, который может всё автоматизировать из деталей от старого телевизора.
    Парню - премию, начальников - выгнать!!!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  4. #4
    Пользователь Аватар для Сергей1978
    Регистрация
    15.05.2013
    Адрес
    п.г.т. Молочный
    Сообщений
    60

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Парню - премию, начальников - выгнать!!!
    От премии бы не отказался, ну а начальники пускай пока работают.

  5. #5

    По умолчанию

    IMG_4338.JPG Тот же самый щит, но уже с изменениями и дополнениями. Установлен вентилятор охлаждения. Частотник внутри на 5.5кВт, тепла даёт много. От управления частотником по RS485, отказался. Поставил М110..6У. Быстродействие системы увеличилось, панель перестала тормозить. Да и управление по сигналу 0-10В позволит в будущем увеличить ремонтопригодность системы.
    Эксперимент с управлением частотником про RS485, прошёл неудачно. Подтомаживание системы, было существенным, что вызывало нарекания операторов. А играться с настройками, было некогда.

  6. #6
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,434

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николай2 Посмотреть сообщение
    IMG_4338.JPG Тот же самый щит, но уже с изменениями и дополнениями. Установлен вентилятор охлаждения. Частотник внутри на 5.5кВт, тепла даёт много. От управления частотником по RS485, отказался. Поставил М110..6У. Быстродействие системы увеличилось, панель перестала тормозить. Да и управление по сигналу 0-10В позволит в будущем увеличить ремонтопригодность системы.
    Эксперимент с управлением частотником про RS485, прошёл неудачно. Подтомаживание системы, было существенным, что вызывало нарекания операторов. А играться с настройками, было некогда.
    Вы так и не воспользовались хорошим советом, не выкинули ваш трансформатор! Есть же блоки питания как с расширенным диапазоном(до 380 В), так и трёхфазные и модули ввода-вывода с питанием =24В, есть и с универсальным питанием(220, 24В), такие и менять не надо, надеюсь, в следущем щите не будет "дурацкого" трансформатора, который здесь "ни к селу, ни к городу"!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 24.07.2018 в 21:45.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  7. #7

    По умолчанию

    Я ж никого не агитирую, ставить трансформатор 380/220. Не видите причин, не ставте. В сельской местности, а именно там работают сделанные мной щиты, повышенное напряжение от обрыва "ноля" или К.З. на "ноль", не редкость.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Вы так и не воспользовались хорошим советом, не выкинули ваш трансформатор! Есть же блоки питания как с расширенным диапазоном(до 380 В), так и трёхфазные и модули ввода-вывода с питанием =24В, есть и с универсальным питанием(220, 24В), такие и менять не надо, надеюсь, в следущем щите не будет "дурацкого" трансформатора, который здесь "ни к селу, ни к городу"!
    Есть диванные эксперты, а есть практика. Если вы не можете понять зачем, это ваше личное горе. IMG_4167.JPGIMG_4168.JPG
    На фото сгоревшее реле контроля напряжения. Это к вопросу, как электроника успевает на что-то среагировать. Разделительный трансформатор не спасает от всех бед, которые могут появится, но уж он там точно не лишний. Не хотите его ставить, правила не запрещают этого делать. Не можете понять, зачем он там, ваши проблемы.

  9. #9
    Пользователь Аватар для Сергей1978
    Регистрация
    15.05.2013
    Адрес
    п.г.т. Молочный
    Сообщений
    60

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от OlegM Посмотреть сообщение
    Недалёкое и жадное у вас руководство. И у вас перспективы небольшие - так и будете лепить самоделки на МП40. А в мире автоматизации очень много интересного и неизведанного, но ваше руководство это не купит, потому что есть вы, который может всё автоматизировать из деталей от старого телевизора.
    Все в точности наоборот. Оборудование моего предприятия сильно устарело(котлы 60-годов). В начале этого года руководством принято решение о замене котла(ДКВР на Энтророс). Последний высокоавтоматизированный. Интересно будет с ним. Параллельно будем модернизировать щит управления котла КВГМ, щит сетевых подогревателей и парового коллектора(приборы Овен и Мастерскада). Интересной работы будет много.