Показано с 1 по 10 из 11

Тема: Не работает второй макрос

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,435

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от klocker Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Подскажите, может кто сталкивался: качаю макрос из онлайн базы, допустим pt1000, добавляю в проект, делаю связи с АО1, все работает. Добавляю второй такой же для АО2 (или любого другого - не важно) - не работает. И так со всеми макросами. Что я делаю не так?
    Во-первых обновите до последней версии ОЛ!!!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Во-первых обновите до последней версии ОЛ!!!
    Последняя стоит, какой следующий шаг???

  3. #3

    По умолчанию

    пр200.jpg
    на скрине может более понятно станет

  4. #4
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,435

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от klocker Посмотреть сообщение
    пр200.jpg
    на скрине может более понятно станет
    Непонятно, при чём здесь макрос "Pt1000"??? Доведите до выхода, экрана или сделайте энергонезависимую переменную!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Непонятно, при чём здесь макрос "Pt1000"??? Доведите до выхода, экрана или сделайте энергонезависимую переменную!
    Pt1000, к примеру, было написано.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Непонятно, при чём здесь макрос "Pt1000"??? Доведите до выхода, экрана или сделайте энергонезависимую переменную!
    Спасибо, помогло, действительно переменная не была задействована.

Похожие темы

  1. Не работает макрос PT1000
    от klocker в разделе Программируемые реле
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 05.11.2017, 19:32
  2. Не работает макрос в СП300
    от Solmik в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.05.2017, 22:36
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.07.2015, 11:43
  4. трм 133 - второй цап - как его использовать?
    от Const в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.09.2010, 14:29
  5. Второй вход ТРМ-151-06
    от RWG в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.02.2008, 17:25

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •