Добрый день.
Не понятно, только, кому это облегчит жизнь?
За последние года 3 я с Modbus-ASCII ни сталкивался ни как программист, ни как сотрудник техподдержки.
Не могу утверждать со 100% гарантией, но, вероятно, в то время, когда разрабатывались эти устройства Modbus-ASCII использовался чаще.
RTU режим корректно работает только если RS485 представляет собой физическую пару от отправителя до получателя. Если же RS485 "пробрасывается" через преобразователи интерфейсов (например, через оптическую линию), где есть буферизация, то получатель не сможет корректно определить конец фрейма (по паузе, как заведено в RTU). В этом случае - только ASCII.