Показано с 1 по 10 из 563

Тема: ПЛК110 М02 MasterSCADA 4D

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    необходимо также настроить порт на работу с модемом.
    в консоли ПЛК перейдите в каталог mplc и введите echo "/m3 /b9600" > ./mplc.cfg
    это создаст конфигурационный файл в контроллере для рантайма m3 - модем на порту 3, b9600 - скорость соединения 9600
    такую же строку необходимо ввести в мастерскаде в настройках узла в строке параметры запуска RT. после этого модем будет работать.
    работа с облаком на данный момент возможна лишь через преобразователи ПМ/ПЕ-210

  2. #2

    По умолчанию

    Добрый день! Подскажите, как в MS4D ведется архив данных? Как его в дальнейшем просматривать?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Трофимов Артем Посмотреть сообщение
    необходимо также настроить порт на работу с модемом.
    в консоли ПЛК перейдите в каталог mplc и введите echo "/m3 /b9600" > ./mplc.cfg
    это создаст конфигурационный файл в контроллере для рантайма m3 - модем на порту 3, b9600 - скорость соединения 9600
    такую же строку необходимо ввести в мастерскаде в настройках узла в строке параметры запуска RT. после этого модем будет работать.
    работа с облаком на данный момент возможна лишь через преобразователи ПМ/ПЕ-210
    Можно поподробнее. У меня ПЛК со встроенной скадой, CoDeSys не поддерживается. Как зайти в каталог mplc?1.jpg
    Последний раз редактировалось AlexKor; 26.06.2018 в 14:21.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AlexKor Посмотреть сообщение
    Можно поподробнее. У меня ПЛК со встроенной скадой, CoDeSys не поддерживается. Как зайти в каталог mplc?1.jpg
    по аналогии с настройкой slave порта ( инструкция во вложении ) вместо /c используйте /m
    Вложения Вложения

  5. #5

    По умолчанию

    Не совсем понял, зачем настраивать ПЛК как slave? ПЛК должен управлять gsm модемом и отсылать через него только СМС сообщения об авариях.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AlexKor Посмотреть сообщение
    Не совсем понял, зачем настраивать ПЛК как slave? ПЛК должен управлять gsm модемом и отсылать через него только СМС сообщения об авариях.
    это пример настройки порта в альтернативном режиме работы. Вы заменив /c на /m будете настраивать его как порт работы с модемом

Похожие темы

  1. ПЛК110 со средой исполнения MasterSCADA 4D
    от Kirill в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 06.05.2021, 14:21
  2. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 30.07.2015, 14:53
  3. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
    от Сергей_SPB в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.04.2013, 16:56
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.04.2012, 12:56

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •