Цитата Сообщение от 1k5 Посмотреть сообщение
Не удается подключить датчик ПД100-ДИ1,6-111-0,5 к ТРМ200 Щ2.
После включения прибор последовательно показывает 0 -> 236 -> 694 -> 980 -> Err.5
Что проверять?

Подключение по схеме на рис.5 краткого руководства Преобразователь давления ПД100 (рег.№072).
Используется только вход 1.
Подключаю с внешним источником 12В DC.
Rи = 106 Ом
Rогр = 0 Ом
Тип датчика установлен в C4.20
На входе датчика атмосферное давление.

Добрый день.
Проверьте схему подключения в http://www.owen.ru/uploads/datchik_d...4...20ma_5.pdf
Возможно, где-то перепутана полярность или не установлен резистор. Также проверьте все контакты.
Далее по напряжению питания: на установленном прецизионном резисторе напряжение должно быть минимум 2 В, а учитывая, что блок питания у Вас на 12В, возможно, где-то в линии связи падение напряжения оказалось больше, чем 10В и необходимых 2 В на резисторе нет. Для более стабильной работы рекомендую заменить питание с 12В на 24В.